Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Buongiorno a tutti, ho un sistema radiante a pavimento sviluppato su 3 piani, la valvola miscelatrice è impostata su 37 °C ma per riscaldare l'ambiente impiega molto tempo, se io imposto la valvola miscelatrice su 40/41 °C provocherei dei danni all'impianto?

Abitazione -> montagna 900 metri di altitudine (senza cappotto)
Tubazione impianto -> Tiemme , cobra-pex

Vorrei anche un consiglio: l'impianto radiante a pavimento deve restare accesso h24?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 10:49 se io imposto la valvola miscelatrice su 40/41 °C provocherei dei danni all'impianto?
Più che altro non avresti nessun vantaggio tangibile.
salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 10:49 Vorrei anche un consiglio: l'impianto radiante a pavimento deve restare accesso h24?
Sarebbe meglio di sì
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Ho notato anche una cosa, siccome ogni circuito che in totale sono 16 (6+6+4) sono dotati di attuatore elettromeccanico sempre della tiemme e collegati al termostato (uno per ogni stanza), quando per esempio apro solo il primo piano quindi i 6 attuatori e come teoria gli altri 10 dovrebbero essere chiusi, si riscaldano tutti i piani e non solo il primo
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Aggiungo che i 3 collettori sono collegati con un'unico sistema di pompaggio
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 13:46 Aggiungo che i 3 collettori sono collegati con un'unico sistema di pompaggio
Ti sei risposto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Ma se in 10 punti le valvole di ritorno del collettore sono chiuse perchè riscalda?
Esempio se solo il primo piano è accesso le 6 valvole elettrotermiche montate sul ritorno sono aperte ma le altre 6 del secondo piano e le altre 4 del terzo piano dovrebbero essere chiuse, come fanno a riscaldarsi se i ritorni dei collettori sono chiusi?
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Senza titolo.png
Senza titolo.png (8.64 KiB) Visto 788 volte
Più o meno una cosa cosi dove il quadro grande sarebbe il sistema di pompaggio e i piccoli i vari piani e su ogni collettore sono montate le valvole elettrotermiche
boba74
Messaggi: 4009
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da boba74 »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 17:21 Ma se in 10 punti le valvole di ritorno del collettore sono chiuse perchè riscalda?
Esempio se solo il primo piano è accesso le 6 valvole elettrotermiche montate sul ritorno sono aperte ma le altre 6 del secondo piano e le altre 4 del terzo piano dovrebbero essere chiuse, come fanno a riscaldarsi se i ritorni dei collettori sono chiusi?
Come fanno a riscaldarsi cosa: gli ambienti o i tubi sul collettore?
Se anche con i termostati chiusi i pavimenti continuano a scaldare allora vuol dire che le valvole non si chiudono, mentre se è solo una questione che senti i tubi sul collettore caldi al tatto, quella può essere semplicemente per conduzione dal collettore stesso (che di per sè è normale sia caldo anche con tutte le valvole chiuse, in quanto comunque hai circolazione sul primario).
Inoltre, potresti avere un bypass sui collettori, quindi l'acqua circola lo stesso tra mandata e ritorno (non so è un'ipotesi).
Comunque l'importante è che il pavimento dei locali non continui a scaldare anche dopo che il termostato stacca, perchè in tal caso potrebbero essersi bruciati gli attuatori (a me capita ogni tanto di doverne cambiare qualcuno, quando succede che si brucia rimane fisso, o aperto o chiuso a seconda dei casi, e io me ne accorgo perchè il relativo locale è troppo caldo o troppo freddo a prescindere dal termostato).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

boba74 ha scritto: gio gen 18, 2024 17:37 Se anche con i termostati chiusi i pavimenti continuano a scaldare allora vuol dire che le valvole non si chiudono
Vuol dire che la pompa è in marcia e non c'è una valvola di sfioro.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Proprio la temperatura delle stanze sale, comunque il tecnico ha detto che viene domani e controlla se all'azionare il termostato la valvola chiude o no
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Perchè come mi ha spiegato lui anche se è collegato a un solo sistema di pompaggio ma se le valvole del ritorno sono chiuse non devono riscaldare la stanza ma al massimo solo il collettore
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 17:58 Perchè come mi ha spiegato lui anche se è collegato a un solo sistema di pompaggio ma se le valvole del ritorno sono chiuse non devono riscaldare la stanza ma al massimo solo il collettore
Questa affermazione è vera solo se tra il collettore di mandata e quello di ritorno c'è una valvola di sfioro (è la terza volta che lo scrivo).
Se non c'è, la pressione della pompa forza le valvole in apertura.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

E' la prima volta che sento questo tipo di valvola. potresti mandarmi una foto?
E' la forza della pompa riesce ad aprire tutte le valvole anche quelle situate al 3 piano
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 18:45 E' la prima volta che sento questo tipo di valvola. potresti mandarmi una foto?
E' la forza della pompa riesce ad aprire tutte le valvole anche quelle situate al 3 piano
Cercale su google.
No, tutte no.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
salvatore009
Messaggi: 17
Iscritto il: dom mar 19, 2023 16:44

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da salvatore009 »

Lho trovata. Una valvola a gomito by-pass per regolare la pressione. E questa andrebbe montata sulla mandata del collettore?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Valvola miscelatrice impianto radiante a pavimento

Messaggio da NoNickName »

salvatore009 ha scritto: gio gen 18, 2024 19:43 E questa andrebbe montata sulla mandata del collettore?
tra la mandata e il ritorno impianto, normalmente tra i due collettori, a valle di tutti gli stacchi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi