CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mmaarrccoo
Messaggi: 1597
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Messaggio da mmaarrccoo »

In un capannone industriale ci sono dei vasistas a parete (verticali quindi) che devono fungere da aperture da cui fuoriescono fumo e calore. Questi vasistas si aprono però verso l'interno per poco più di 30° (e non verso l'esterno come solitamente fanno tali aperture di sicurezza). Vi chiedo:

1. se fosse S8 LPIII (evacuazione fumo-calore UNI 9494) il vasistas verso l'interno è ammesso? Nella UNI 9494 non vedo indicazioni/divieti, non so nella UNI EN 12101-2. Ricordavo dei coefficienti correttivi per le varie angolazioni delle aperture di immissione aria dal basso (punto 6.7 della norma) e speravo di trovare qualche indicazione in modo da estenderla per analogia alle aperture di fuoriuscita fumo-calore ma non vedo niente al riguardo, la questione sembra trascurata da cui farebbe pensare che non è vietato avere vasistas verso l'interno

2. se fosse S8 LPII (smaltimento fumo-calore) il vasistas verso l'interno è ammesso? Riflettevo che dopotutto ad esempio negli uffici lo smaltimento si fa con le normali finestre che aprono verso l'interno (ma anche porte, portoni, ecc.) e quindi...

Avete esperienze al riguardo?
Grazie.
stfire
Messaggi: 1106
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Messaggio da stfire »

mmaarrccoo ha scritto: mar gen 16, 2024 16:32 1. se fosse S8 LPIII (evacuazione fumo-calore UNI 9494) il vasistas verso l'interno è ammesso? Nella UNI 9494 non vedo indicazioni/divieti, non so nella UNI EN 12101-2.
secondo UNI EN 12101-2 ricordo che possono aprirsi anche verso interno
ovviamente devono essere certificati e testati secondo la norma
mai usati però
mmaarrccoo ha scritto: mar gen 16, 2024 16:32 2. se fosse S8 LPII (smaltimento fumo-calore) il vasistas verso l'interno è ammesso?
secondo me è ammesso nella misura in cui riduci la superficie utile di apertura a quella effettivamente disponibile
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3051
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: CONTROLLO FUMO-CALORE CON VASISTAS CHE SI APRONO VERSO L'INTERNO: SI PUO' FARE?

Messaggio da weareblind »

Concordo, vasistas ammesso ma calcolato al netto, in base alla reale superficie ventilante.