Sto facendo delle valutazioni per porre rimedio ad una installazione difettosa fatta su un canale di estrazione dell'aria su un edificio residenziale. Si tratta di un canale posato all'esterno in copertura che presenta varie infiltrazioni. Il canalista già interpellato ha fatto un lavoro di sigillatura che lascia il tempo che trova e vorrei consigliare qualcosa di meglio e, soprattutto, definitivo.
Avete dei consigli da darmi?
Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Prova a sentire Index / proclima o similari dovrebbero avere guaine liquide anche per la lamiera.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2445
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Secondo me se il tuo problema è la tenuta all'acqua, lo fai rivestire dall'isolamentista con la classica lamiera di alluminio ovvio che dovra' metterci anche l'isolante, oltre a preservarti la lamiera zincata ti evita l'infiltrazione d'acqua.
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Non hai recupero? In tal caso quel canale andrebbe coibentato comunque. P.S. sotto quei nastri alluminati inguardabili ha siliconato o messo altri elementi di tenuta o ha delle flange metallo su metallo e basta?
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
Ho delle flange con guarnizione, ma non ha siliconato. Negli angoli, dove ci sono le viti di serraggio vedo dei fori. Un disastro.
Non ho recupero, si tratta di una semplice estrazione per bagni ciechi.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Tenuta all'acqua canalizzazione d'aria in copertura
È quello che pensavo di far fare anche se dovrei comunque far sigillare le giunzioni dei fasci di alluminio.SimoneBaldini ha scritto: ↑lun gen 15, 2024 18:59 Secondo me se il tuo problema è la tenuta all'acqua, lo fai rivestire dall'isolamentista con la classica lamiera di alluminio ovvio che dovra' metterci anche l'isolante, oltre a preservarti la lamiera zincata ti evita l'infiltrazione d'acqua.
Tom Bishop