Buongiorno,
Attività soggetta a controllo VVF
Manutenzione ordinaria di componenti che interagiscono con l'impianto antincendio/vie di fuga (impianto elettrico in un'area del fabbricato, sostituzione di componenti di scale e porte, ecc).
Necessaria la modulistica antincendio (DiCo PIN 2.4-2018, Dich.Prod. PIN 2.3-2018, ecc) o basta quella ordinaria (DiCo DM 37/08, certificazioni CE dei componenti e materiali impiegati, ecc.)?
Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Ok, grazie mille.weareblind ha scritto: ↑lun dic 11, 2023 14:34 Se è manutenzione ordinaria, nulla di tutto quello che hai scritto, tranne le marcature previste per direttiva di prodotto.
Idoneo un registro manutentivo in qualsivoglia forma.
E in caso di manutenzione straordinaria o ampliamento (quindi obbligo di DiCo DM 37/08 in situazioni convenzionali )? Basterebbe la DiCo DM 37/08?
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Per gli impianti soggetti al 37/08 basta la DICO+allegati
- weareblind
- Messaggi: 3051
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Manutenzione ordinaria impianto antincendio
Grazie mille