Casa di accoglienza
Moderatore: Edilclima
Casa di accoglienza
Buonasera a tutti Voi,
ho un dubbio riguardante la procedura da effettuare per quanto riguarda una casa di accoglienza.
In sostanza si tratta di una abitazione civile di proprietà comunale la quale dovrà essere ri-convertita in un centro per famiglie bisognose.
La metratura non è elevata. Stiamo parlando di c.a 200 mq su due livelli. All'interno troveranno spazio alcune camere private oltre che alla cucina e spazio comune. L'affollamento previsto sarà di c.a 18 persone usufruenti del servizio + 2/3 persone impiegate come assistenti/lavoratori.
In totale avremmo quindi 20/21 persone al massimo
Mi viene richiesta una relazione tecnica antincendio ma sinceramente non riesco a configurare l'attività ne tanto meno cosa sia questa relazione.
Sicuramente non rientriamo in attività soggetta DPR 151/11 in quanto siamo al di sotto della soglia prevista.
Probabilmente quello che la committenza richiede sarà un piano di emergenza ed evacuazione ma anche in questo caso seguendo il Dlgs 81/08 risulto avere una presenza di lavoratori inferiore a 10 e una presenza di occupanti inferiore a 50.
Non rientro nemmeno nel decreto GSA ( <10 lavoratori ; < occupanti) il quale però mi impone la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio da inserire nel DVR.
A mio avviso dovrà essere il responsabile dell'attività assieme al loro RSPP nel momento della stesura del DVR inserire la gestione della sicurezza.
Che cosa ne pensate voi?
Ringrazio come sempre della vostra disponibilità ed esperienza.
ho un dubbio riguardante la procedura da effettuare per quanto riguarda una casa di accoglienza.
In sostanza si tratta di una abitazione civile di proprietà comunale la quale dovrà essere ri-convertita in un centro per famiglie bisognose.
La metratura non è elevata. Stiamo parlando di c.a 200 mq su due livelli. All'interno troveranno spazio alcune camere private oltre che alla cucina e spazio comune. L'affollamento previsto sarà di c.a 18 persone usufruenti del servizio + 2/3 persone impiegate come assistenti/lavoratori.
In totale avremmo quindi 20/21 persone al massimo
Mi viene richiesta una relazione tecnica antincendio ma sinceramente non riesco a configurare l'attività ne tanto meno cosa sia questa relazione.
Sicuramente non rientriamo in attività soggetta DPR 151/11 in quanto siamo al di sotto della soglia prevista.
Probabilmente quello che la committenza richiede sarà un piano di emergenza ed evacuazione ma anche in questo caso seguendo il Dlgs 81/08 risulto avere una presenza di lavoratori inferiore a 10 e una presenza di occupanti inferiore a 50.
Non rientro nemmeno nel decreto GSA ( <10 lavoratori ; < occupanti) il quale però mi impone la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio da inserire nel DVR.
A mio avviso dovrà essere il responsabile dell'attività assieme al loro RSPP nel momento della stesura del DVR inserire la gestione della sicurezza.
Che cosa ne pensate voi?
Ringrazio come sempre della vostra disponibilità ed esperienza.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Casa di accoglienza
Il DM 03.09.2021 non è applicabile in quanto per queste strutture c'è una regola verticale che è il D.M. 9 aprile 1994, titolo III.
Tom Bishop
Re: Casa di accoglienza
L'attività è equiparabile a una casa per ferie che non rientra nel campo di applicazione del decreto del 1994.
Si veda la definizione di casa per ferie della L.217/83.
Si veda la definizione di casa per ferie della L.217/83.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Casa di accoglienza
Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994
Tom Bishop
-
- Messaggi: 223
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Casa di accoglienza
Non è così per tutti i comandi Tom. A me uno, a seguito di sopralluogo e con tanto di verbale, ha espressamente rimandato al rispetto dei requisiti come da DM 03 sett. 2021.Tom Bishop ha scritto: ↑gio dic 07, 2023 11:06 Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994
Della serie che mi verrebbe da dire dipende dai casi (e dai comandi).
Re: Casa di accoglienza
Se vai a chiedere qualcosa ai VV.F difficilmente ti diranno di no.Tom Bishop ha scritto: ↑gio dic 07, 2023 11:06 Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994
Re: Casa di accoglienza
Ragazzi come sempre ringrazio della vostra disponibiltà.
In effetti l'applicazione di quale decreto utilizzare risulta ambigua.
Come dice etec83 la stessa struttura la si può definire ''casa per ferie'' in quanto ''sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.''
Non riesco a capire però come mia la escludi dal campo di applicazione del DM 09/04/1994 in quanto viene citato l'articolo 6 della legge 217.
In effetti l'applicazione di quale decreto utilizzare risulta ambigua.
Come dice etec83 la stessa struttura la si può definire ''casa per ferie'' in quanto ''sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.''
Non riesco a capire però come mia la escludi dal campo di applicazione del DM 09/04/1994 in quanto viene citato l'articolo 6 della legge 217.
Per il resto sarei più propenso ad escludere il DM 03/09/21 in quanto, come dite giustamente voi, viene escluso in quanto esiste regola tecnica tradizionale.
-
- Messaggi: 5312
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Casa di accoglienza
Per una casa di accoglienza ho partecipato ad una riunione con Prefetto, Comandante dei VVF e Questore. C'era un problema di ordine pubblico e il Comandante ha chiesto l'adeguamento al DM 9 aprile 1994. In alternativa il CoPi, ma era inapplicabile. Altre regole non ve ne sono, mi sembra.etec83 ha scritto: ↑gio dic 07, 2023 12:09Se vai a chiedere qualcosa ai VV.F difficilmente ti diranno di no.Tom Bishop ha scritto: ↑gio dic 07, 2023 11:06 Io seguo 4 case dell'accoglienza e tutti i comandi mi hanno fatto applicare il DM 1994
Tom Bishop
Re: Casa di accoglienza
Allego circolare.. 26.05.2015 VVF Centri di Accoglienza
https://anniversario-sca.vigilfuoco.it/ ... igrati.pdf
Inoltre.. ma di questa non ho riferimento normativo o ministeriale
https://www.prefettura.it/FILES/Allegat ... i_2023.pdf
Che ne pensate?
Qui parlano anche del D.M 246/87 Edifici civile abitazione. Ma non è il mio caso in quanto sono inferiore ai 12 m.
https://anniversario-sca.vigilfuoco.it/ ... igrati.pdf
Inoltre.. ma di questa non ho riferimento normativo o ministeriale
https://www.prefettura.it/FILES/Allegat ... i_2023.pdf
Che ne pensate?
Qui parlano anche del D.M 246/87 Edifici civile abitazione. Ma non è il mio caso in quanto sono inferiore ai 12 m.
Re: Casa di accoglienza
In sostanza credo si dovrà seguire il DM 09/04/94 ALLEGATO III unitamente alle linee guida 21/02/2005
https://mauromalizia.it/circolari-di-pr ... immigrati/
https://mauromalizia.it/circolari-di-pr ... immigrati/