Buonasera a tutti,

Ho un impianto ESFR progettato conformemente alla UNI 12845 appendice "P" con K-320 e pressione di esercizio 3,50 bar. Una testina quindi eroga circa 600 l/min di acqua. L'impianto è progettato per 12 sprinkler operativi quindi circa 7.200 l/min. di acqua.

Un impianto ESFR è considerabile a soppressione dell'incendio oppure estinzione? La curva HRR, arriva a zero?

Da varie fonti leggo che non detto che un impianto EFSR di estingua completamente l'incendio, può ridurlo di dimensioni fino a un piccolo focolare ma che comunque non è di completa estinzione.

Come faccio a dimostrare che un impianto come descritto sopra sia di completa estinzione e non solo di soppressione?

Il codice però al paragrafo M.2.6.2 p.to 2 lo considera come completa estinzione...

Grazie a tutti dell'aiuto