valvole termostatiche e rumore radiatori

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
diabolik
Messaggi: 2
Iscritto il: sab nov 18, 2023 19:47

valvole termostatiche e rumore radiatori

Messaggio da diabolik »

Buongiorno
su un impianto in cui sono state installate valvole termostatiche su radiatori esistenti ad un certo punto viene fuori un rumore tipo trattore, valvole emmeti.
L'installatore le ha cambiate dicendo che erano difettose ma verificando bene ho visto che alcune erano state installate sul ritorno può essere questo il motivo del forte rumore?
Il rumore è random ma quando compare bisogna spostare la manopola regolatrice per smettere.
Compare su radiatori in modo randome non solo su quelli in cui ho verificato a mio avviso la non corretta installazione.
Che ne dite?
grazie
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: valvole termostatiche e rumore radiatori

Messaggio da arkanoid »

Non possono essere installate sul ritorno, fanno certamente rumore perchè con flusso contrario sono instabili.
redigere redigere redigere