Buongiorno
sono sul calcolo (EC774) e mi sto occupando di un'esposizione mobili su 2 piani (rialzato e seminterrato).
Arrivato al punto S.8 per nessuna delle zone mi viene richiesta aerazione per nessuna delle zone?
Problema del programma oppure mi sfugge qualcosa in merito all'attività?
Grazie
S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
Moderatore: Edilclima
S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
Logan Grimnar approves
- travereticolare
- Messaggi: 1265
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione
Ciao,
Non uso software, ma sicuramente avrai superfice > 400 m² quindi non è possibile applicare il livello di prestazione I per il capitolo S.8 tale per cui potresti anche non avere aperture di aerazione.
Inoltre, la RTV 8 parte come base minima da un livello di prestazione II per le attività AA. Quindi no, non è possibile non avere aerazione.
Non uso software, ma sicuramente avrai superfice > 400 m² quindi non è possibile applicare il livello di prestazione I per il capitolo S.8 tale per cui potresti anche non avere aperture di aerazione.
Inoltre, la RTV 8 parte come base minima da un livello di prestazione II per le attività AA. Quindi no, non è possibile non avere aerazione.