S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione

Messaggio da DrHugs »

Buongiorno

sono sul calcolo (EC774) e mi sto occupando di un'esposizione mobili su 2 piani (rialzato e seminterrato).

Arrivato al punto S.8 per nessuna delle zone mi viene richiesta aerazione per nessuna delle zone?

Problema del programma oppure mi sfugge qualcosa in merito all'attività?

Grazie
Logan Grimnar approves
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1265
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: S.8 - Nessuna richiesta di Aerazione

Messaggio da travereticolare »

Ciao,

Non uso software, ma sicuramente avrai superfice > 400 m² quindi non è possibile applicare il livello di prestazione I per il capitolo S.8 tale per cui potresti anche non avere aperture di aerazione.
Inoltre, la RTV 8 parte come base minima da un livello di prestazione II per le attività AA. Quindi no, non è possibile non avere aerazione.