Stima rapida consumi pompa di calore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
TermoT
Messaggi: 181
Iscritto il: lun ott 06, 2008 15:12

Stima rapida consumi pompa di calore

Messaggio da TermoT »

Buongiorno,
vorrei confrontarmi con i colleghi termotecnici sulla determinazione rapida di massima dei consumi elettrici di una pompa di calore ARIA/ACQUA per applicazioni su edifici residenziali esistenti, per produzione riscaldamento ed ACS.
Sicuramente utilizzando i software di calcolo possiamo condurre simulazioni secondo bilancio energetico in regime quasi stazionario secondo UNI TS 11300 oppure mediante procedure più raffinate (metodo di calcolo dinamico orario semplificato secondo UNI EN ISO 52016, oppure metodi dinamici orari più complessi..). Occorre disporre delle caratteristiche termofisiche dei materiali e le stratigrafie d'involucro, le rese della pompa di calore specifica, i dati climatici della località, le modalità di utilizzo dell'impianto, ecc.
Tuttavia per avere un ordine di grandezza preliminare per fare dei ragionamenti pensavo ad una procedura molto semplificata del tipo seguente:

CONDIZIONI DI BASE
TIPOLOGIA EDIFICIO: Abitazione residenziale
LOCALITA': Regione Piemonte, Zona climatica E, gradi giorno 2.500÷2.900, temperatura esterna di progetto -6°÷ -8°C
STAGIONE DI RISCALDAMENTO: 15 ottobre ÷ 15 aprile (circa 180 giorni)
STAGIONE PRODUZIONE ACS: 365 giorni/anno
PRESENZA RICIRCOLO SANITARIO: no

RISCALDAMENTO
Stima fabbisogno unitario energia per riscaldamento invernale: a seconda del grado di isolamento termico dell'involucro edilizio (valore che potrebbe essere ricavato da una legge 10 ben fatta, o calcolato oppure stimato sulla base dell'esperienza): ad esempio 80 kWh/mq anno

Moltiplicando il fabbisogno unitario di energia per riscaldamento per i mq riscaldati si ottiene il fabbisogno di energia stagionale per riscaldamento: esempio 80 kWh/mq anno x 100 mq = 8.000 kWh/anno

Stima del COP stagionale per riscaldamento, a seconda del tipo di terminale (valore che tiene conto degli sbrinamenti, degli assorbimenti elettrici degli ausiliari, della qualità della pompa di calore Aria/acqua, ecc.): esempio 3,8 per impianto con pannelli radianti a pavimento, 2,8 per impianto con termosifoni funzionanti a media temperatura

Stima del fabbisogno di energia elettrica per riscaldamento invernale: esempio 8.000 kWh/anno / 2,8 = 2.857 kWhe

ACQUA CALDA SANITARIA
Stima fabbisogno energia per acqua calda sanitaria per persona: esempio 70 litri/giorno persona * DT (45-12 = 33°C) * calore specifico (1,163 Wh/kg K) = 2.687 Wh/giorno persona = 2,7 kWh/giorno persona * 365 giorni/anno = 986 kWh/persona anno

Stima fabbisogno energia per acqua calda sanitaria: esempio per unità immobiliare abitata da 4 persone 986 kWh x 4 = 3.944 kWh/anno
Stima del COP stagionale per ACS (valore che tiene conto degli sbrinamenti, eventuali cicli antilegionella, ecc.): esempio 2.7

Stima del fabbisogno di energia elettrica per ACS: esempio 3.944 kWh/anno / 2,7 = 1.461 kWhe

Stima consumi annui di energia elettrica per riscaldamento ed ACS = 2.857 + 1.461 = 4.318 kWhe

E' un metodo speditivo di larga massima, giusto per avere l'ordine di grandezza.
Vi torna? Suggerimenti? Utilizzate altri metodi speditivi di calcolo di massima?