FTV e Regola V.13 Chiusure d'ambito

Messaggio da zakstevenson »

Buongiorno a tutti,

Sto progettando una nuova attività commerciale con il COPI, classificata come 69/2B.
La struttura del futuro fabbricato ospitante l'attività commerciale sarà un prefabbricato, con copertura a Shed.
Applicherò il COPI + V8 per le attività commerciale + V13 per le chiusure d'ambito.
L'edificio sarà di tipo SA (altezza compresa tra -1 e 12 mt.).

Leggendo testualmente la V13: i requisiti di reazione e resistenza al fuoco non si applicano (V.13.4.1 e V.13.4.2)

A leggere la norma però rimane attivo il Punto V.13.4.3.
Se fosse così, sarebbe limitante nella mia progettazione.
Questo poichè dovrei sempre posizionare l'impianto solare fotovoltaico a distanza di 1 mt. da qualsiasi apertura, a leggere il Punto V.13.5.1.3.
Con la Circolare del 07/02/2012 invece potevo fare una valutazione del rischio apposita, per potere posizionare anche ad una distanza inferiore ad 1 mt.
Mi sto sbagliando?
O come cita la V13 al Punto V.13.4.2., è sempre possibile effettuare una valutazione del rischio?