DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5333
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Per un impianto fotovoltaico da 500kWp mi hanno consegnato una DiCo ai sensi del DM37/08. Ma è corretto? Il DM37/08 non si applica solo per impianti fino a 20kW? In questi casi voi come vi comportate?
Tom Bishop
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Ai sensi di cosa sennò? (Chiaramente sarà allacciato ad un edificio)
- NoNickName
- Messaggi: 7982
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
eh già. Lettera e dell'art.2 comma 1.
Si applica la 186/1968. E quindi la CEI 82-25
Si applica la 186/1968. E quindi la CEI 82-25
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5333
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Quindi dichiarazione di conformità alla legge 186/1968 e non al DM37/08, corretto?
Tom Bishop
-
- Messaggi: 5333
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Mi riferivo all'art.2 comma 1, lettera e)
"Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW nominale"
Quindi letteralmente quelli >20kW sono esclusi dal campo di applicazione del DM37/08 e occorre fare riferimento alla L186/1968.
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7982
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Sì, è mi raccomando, che la lista delle norme applicate, menzionate nella dico, sia adeguata.Tom Bishop ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 05:56 Quindi dichiarazione di conformità alla legge 186/1968 e non al DM37/08, corretto?
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione). Quindi direi che si applica in toto anche la 61439 (CEI: 121-25) e la già citata CEI:82-25.
Complessivamente un paio di migliaia di pagine fitte fitte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5333
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
No beh, l'impianto è diviso in stringhe e 5 inverter, quindi, tensioni attorno a 600V e correnti al massimo di 300ANoNickName ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 10:37
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione).
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7982
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Sì, dal lato DC, ma dal lato AC? Quasi 750ATom Bishop ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 11:45No beh, l'impianto è diviso in stringhe e 5 inverter, quindi, tensioni attorno a 600V e correnti al massimo di 300ANoNickName ha scritto: ↑sab ott 07, 2023 10:37
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp
Confermo, sopra 20 kW (non picco) non si applica il DM 37/2008NoNickName ha scritto: ↑ven ott 06, 2023 20:54 eh già. Lettera e dell'art.2 comma 1.
Si applica la 186/1968. E quindi la CEI 82-25
Allego diagramma di flusso utile dal sito:
https://nt24.it/2023/01/impianto-fotovo ... eto-37-08/