DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da Tom Bishop »

Per un impianto fotovoltaico da 500kWp mi hanno consegnato una DiCo ai sensi del DM37/08. Ma è corretto? Il DM37/08 non si applica solo per impianti fino a 20kW? In questi casi voi come vi comportate?
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6244
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da Ronin »

Ai sensi di cosa sennò? (Chiaramente sarà allacciato ad un edificio)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da NoNickName »

eh già. Lettera e dell'art.2 comma 1.

Si applica la 186/1968. E quindi la CEI 82-25
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da Tom Bishop »

Quindi dichiarazione di conformità alla legge 186/1968 e non al DM37/08, corretto?
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da Tom Bishop »

Ronin ha scritto: ven ott 06, 2023 20:53 Ai sensi di cosa sennò? (Chiaramente sarà allacciato ad un edificio)
Mi riferivo all'art.2 comma 1, lettera e)
"Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW nominale"

Quindi letteralmente quelli >20kW sono esclusi dal campo di applicazione del DM37/08 e occorre fare riferimento alla L186/1968.
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: sab ott 07, 2023 05:56 Quindi dichiarazione di conformità alla legge 186/1968 e non al DM37/08, corretto?
Sì, è mi raccomando, che la lista delle norme applicate, menzionate nella dico, sia adeguata.
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione). Quindi direi che si applica in toto anche la 61439 (CEI: 121-25) e la già citata CEI:82-25.
Complessivamente un paio di migliaia di pagine fitte fitte.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da Tom Bishop »

NoNickName ha scritto: sab ott 07, 2023 10:37
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione).
No beh, l'impianto è diviso in stringhe e 5 inverter, quindi, tensioni attorno a 600V e correnti al massimo di 300A
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7905
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da NoNickName »

Tom Bishop ha scritto: sab ott 07, 2023 11:45
NoNickName ha scritto: sab ott 07, 2023 10:37
Stiamo parlando di un impianto da 1000A (in bassa tensione).
No beh, l'impianto è diviso in stringhe e 5 inverter, quindi, tensioni attorno a 600V e correnti al massimo di 300A
Sì, dal lato DC, ma dal lato AC? Quasi 750A
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
itos1234
Messaggi: 60
Iscritto il: ven feb 10, 2023 12:15

Re: DiCo DM 37/08 per FV da 500kWp

Messaggio da itos1234 »

NoNickName ha scritto: ven ott 06, 2023 20:54 eh già. Lettera e dell'art.2 comma 1.

Si applica la 186/1968. E quindi la CEI 82-25
Confermo, sopra 20 kW (non picco) non si applica il DM 37/2008

Immagine

Allego diagramma di flusso utile dal sito:

https://nt24.it/2023/01/impianto-fotovo ... eto-37-08/
Rispondi