Messaggio da andreaclima »

Buongiorno, cosa comporta realizzare un impianto di terra (corda di rame interrata + puntazze) per un fabbricato che è alimentato da una rete con distribuzione TN-S ?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da NoNickName »

Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?

All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da andreaclima »

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 13:33 Una rete TNS ha già il conduttore PE di terra. La distribuzione TNS è pentapolare, e il neutro serve solo per i carichi monofase.
Forse intendevi che tu hai un sistema TNC con conduttore di protezione PEN e vuoi passare a TNS?

All'inizio degli anni settanta il conduttore di neutro poteva essere impiegato anche come PE (previa autorizzazione) e appunto si chiamava PEN.
Dagli anni settanta in poi, fino alla pubblicazione della prima edizione della Norma 64-8, il PEN è stato addirittura vietato, per poi essere nuovamente riscattato di recente.
No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da NoNickName »

andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 13:39 No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
No, non fare confusione il TN-S non ha il PEN. Il TNC ha il PEN.

Tu però hai una distribuzione TT quadripolare con un PE locale.
Tu vorresti scollegare il PE locale e ricollegarla al PE di cabina e trasformare il TT in TN-S?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da andreaclima »

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 13:54
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 13:39 No, il punto è proprio questo. Ho rilevato in un sopralluogo che un fabbricato è collegato ad un anello di terra "locale", sebbene sia alimentato con rete TN-S. Cioè il nodo equipotenziale dell'edificio, apposto di tornarsene in cabina, è stato collegato alla terra locale. Il PEN del TN-S non è stato usato.
No, non fare confusione il TN-S non ha il PEN. Il TNC ha il PEN.

Scusami, hai ragione.

Tu però hai una distribuzione TT quadripolare con un PE locale.
Tu vorresti scollegare il PE locale e ricollegarla al PE di cabina e trasformare il TT in TN-S?
Ti confermo che il sistema è TN-S, dalla cabina parte il pentapolare e arriva al fabbricato. Nel fabbricato le terre sono collegate al nodo equipotenziale che, piuttosto che tornare attraverso il PE in cabina, sono collegate all'anello di terra locale.
Non devo fare lavori sulla distribuzione a monte del quadro, ma solo all'interno del fabbricato. Allego uno schema così mi spiego meglio.
Allegati
1.JPG
1.JPG (17.87 KiB) Visto 4039 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da NoNickName »

Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:

Immagine

Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da andreaclima »

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 14:57 Tu credi che sia un TN-S ma in realtà è un TT, perché il tuo nodo PE interrotto è come se non esistesse:

Immagine

Se vuoi spostare il punto di collegamento del PE da locale a cabina, devi fare una misura dell'impedenza risultante e se i circuiti di protezione degli equipaggiamenti siano ancora conformi alla nuova corrente di corto circuito.
Se l'impedenza dovesse calare di molto, potrebbe essere che ti scattano tutti o parte dei differenziali, e le Icc dei magnetici non siano più adeguate, oppure non intervenire mai più se l'impedenza dovesse aumentare di molto.
Interessante il discorso sulla perdita del coordinamento tra l'impianto di terra e i differenziali, e sulla sulla nuova Icc.

Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da NoNickName »

andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Non lo è di progetto e di impianto.
Lo è di fatto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da andreaclima »

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 18:46
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:42 Comunque, come può essere un TT se c'è cabina di MT e trasformatori e nel quadro generale del fabbricato arriva il pentapolare?
Non lo è di progetto e di impianto.
Lo è di fatto.
Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7902
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da NoNickName »

andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:56 Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
Sì, ok, ma adesso sono curioso su cosa devi fare...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
andreaclima
Messaggi: 59
Iscritto il: mer mag 06, 2020 14:20

Re: Impianto di terra e distribuzione TN-S

Messaggio da andreaclima »

NoNickName ha scritto: ven lug 14, 2023 19:08
andreaclima ha scritto: ven lug 14, 2023 18:56 Grazie!!! È la risposta che speravo non avere :?
Sì, ok, ma adesso sono curioso su cosa devi fare...
Revamping completo luci e fm. La Iz di progetto sarà pari a quella del vecchio impianto.