Materiale non certificato e reazione al fuoco

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da ponca »

Scusate se è banale, mi occupo poco di vvf.
In un'attività per cui si vorrebbe presentare una scia (att.69) ho un controsoffitto esistente ormai datato privo di certificazioni.
Il problema è la reazione al fuoco.
Va sostituito secondo voi?
O si può assegnare la reazione al fuoco come da dm?
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da weareblind »

Assegnare? E come fai?
Gmeister
Messaggi: 329
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da Gmeister »

Se non riesci a risalire ai certificati originali (ammesso che vadano ancora bene), puoi prelevare dei campioni e portarli in laboratorio a farli testare ai fini della reazione al fuoco, costo circa 4/5k, con la speranza che superino le prove.

Altrimenti cambia controsoffitto.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da ponca »

weareblind ha scritto: mer giu 07, 2023 07:51 Assegnare? E come fai?
Non c'è una tabella allegata al dm 2005 in cui a determinati materiali corrisponde una determinata classe di reazione al fuoco?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da Terminus »

Solo per quelli incombustibili, classificabili A1 senza necessità di prove.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Materiale non certificato e reazione al fuoco

Messaggio da ponca »

grazie