Buongiorno a tutti,
un cliente mi ha chiesto come settare lo start e stop delle pompe Antincendio Main e Jockey e ho preso come riferimento la NFPA 20 (anche se il progetto prevede installazione di pompe UNI EN 12845). La NFPA mi dice che:
Jstop= Pshutoff + P aspirazione,
Jstart = Jstop – 0.7 bar,
Mstart = Jstart - 0.3 bar con (M=Main, J=Jochey).
Così facendo mi risulta lo start della pompa principale si trova ad una pressione maggiore di quella che mi serve per il corretto funzionamento dell'impianto. Secondo voi è possibile?
Vi ringrazio per il vostro aiuto e mi scuso in anticipo se dico delle inesattezze ma sono le prime volte che mi interfaccio con questi argomenti.
Ciao a tutti.
Set Pompe Antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Set Pompe Antincendio
nel caso specifico applica la UNI EN 12845:
senza entrare in tecnicismi, faccio un esempio
Pshutoff = 9,0 bar
pompa antincendio principale: 0,8 x Pshutoff = 7,2 bar --> 7,5 bar
pompa antincendio emergenza: 0,6 x Pshutoff = 5,4 bar --> 5,5 bar
start pompa di compenso: 8,5 bar
stop pompa di compenso: 9,5 bar
senza entrare in tecnicismi, faccio un esempio
Pshutoff = 9,0 bar
pompa antincendio principale: 0,8 x Pshutoff = 7,2 bar --> 7,5 bar
pompa antincendio emergenza: 0,6 x Pshutoff = 5,4 bar --> 5,5 bar
start pompa di compenso: 8,5 bar
stop pompa di compenso: 9,5 bar
deve essere così
Re: Set Pompe Antincendio
Salve,
grazie della risposta.
I valori di start e stop della jockey sono dati da normativa o da buona tecnica? Come considero nel calcolo la pressione di aspirazione?
Grazie.
grazie della risposta.
I valori di start e stop della jockey sono dati da normativa o da buona tecnica? Come considero nel calcolo la pressione di aspirazione?
Grazie.
Re: Set Pompe Antincendio
Le pressioni di funzionamento della pompe principali sono stabilite dalla 12845 paragrafo 10.7.5.2 (come ha scritto Stfire).
Le pressioni di funzionamento della pompa jokey non sono normate dalla 12845 e si va di buona tecnica o comunque in funzione dello stato dell'impianto.
Per la pressione di aspirazione vedi il calcolo dell'NPSH sempre nella 12845.
Le pressioni di funzionamento della pompa jokey non sono normate dalla 12845 e si va di buona tecnica o comunque in funzione dello stato dell'impianto.
Per la pressione di aspirazione vedi il calcolo dell'NPSH sempre nella 12845.