Officina con auto su piazzale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Officina con auto su piazzale

Messaggio da stfire »

Ho un progetto approvato (con il DM 10.03.98) per officina meccanica dove erano previste poche auto sia all'interno del fabbricato (n°4 pari ai ponti), sia su piazzale (n°11 pari ai parcheggi).
Ora devo presentare la SCIA e mi trovo un po' troppe auto su piazzale (saranno un 30/35 auto). Il titolare infatti oggi si è messo anche a rivendere auto.
Per quanto mi compete, io preparo SCIA e Asseverazione e non ho grandi problemi.
Voi cosa fareste ?
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Officina con auto su piazzale

Messaggio da cmorante »

Non farei niente di diverso. Le auto sul piazzale sono a cielo libero, e non fanno attività di alcun tipo.
Se l'edificio è rimasto invariato, andrei con la SCIA e l'asseverazione.

Chiaramente se l'attività è mutata cambia il discorso.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Officina con auto su piazzale

Messaggio da stfire »

ok grazie
le modifiche le gestisco con un non aggravio
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Officina con auto su piazzale

Messaggio da weareblind »

Concordo se un incendio dell'edificio non arriva alle auto e viceversa.