rivestimento isolanti tubazioni

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

rivestimento isolanti tubazioni

Messaggio da fabbretto »

Buon pomeriggio.
Dovendo adeguare una vecchia autorimessa secondo il nuovo Codice, sorge il problema della reazione al fuoco dei rivestimenti coibenti delle tubazioni (che devono essere certificate .

A tal proposito, le coppelle attuali sono in polistirolo, secondo voi è sufficiente rivestirle con lamierino metallico senza sostituirle? Il lamierino dovrebbe garantirmi l'anti gocciolamento e l'incombustibilità, che ne pensate?
Reazione fuoco.png
Reazione fuoco.png (48.28 KiB) Visto 352 volte
Grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: rivestimento isolanti tubazioni

Messaggio da Tom Bishop »

No, non è sufficiente.
La tabella che stai guardando è quella relativa agli isolamenti di pareti o soffitti, quella per le condotte è la S.1-8. Vedrai che anche se protette con lamierino di metallo serve una classe B-s2,d0.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: rivestimento isolanti tubazioni

Messaggio da Terminus »

Secondo me la tabella corretta è la S.1-7, la tabella S.1-8 tratta di condotte aria.
Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici....
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: rivestimento isolanti tubazioni

Messaggio da fabbretto »

Terminus ha scritto: gio giu 15, 2023 08:43 Secondo me la tabella corretta è la S.1-7, la tabella S.1-8 tratta di condotte aria.
Riguardo il lamierino, la nota 1 precisa che la protezione deve avvenire con materiali non metallici....
Buongiorno Terminus.
La tabella infatti è corretta.

Questa tabella è alquanto limitante soprattutto per un'autorimessa.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: rivestimento isolanti tubazioni

Messaggio da Terminus »

Andando oggi ad impiegare il COPI per un'autorimessa autorizzata con il vecchio DM 01/02/86, ci sono molte cosette che creano problemi.
Questa non è neanche la più pesante.