Buonasera a tutti,
Studiando la UNI 9795 mi è sorto un dubbio. Il p.to 8.2 della norma dice che l'utilizzo dei focolari tipo permette di verificare il funzionamento del sistema nelle condizioni reali di installazione. La prova reale è particolarmente importante in installazioni maggiori di 12 m di altezza (es. ottici lineari). Leggendo il capitolo 8 non sono presenti però i criteri di valutazione della prova.
Come si verifica il sistema? Qual è il tempo a cui riferirsi per ritenere soddisfatta la prova? Stesso discorso vale per i rilevatori puntiformi di fumo e calore.
Il capitolo 8, a differenza dell'appendice C (focolari per ASD), non riporta la tempistica entro il quale il sistema dovrebbe attivarsi.
Come si dovrebbe procedere nel caso si vogliano eseguire delle prove reali?
Grazie.
UNI 9795 - Focolari di prova
Moderatore: Edilclima
Re: UNI 9795 - Focolari di prova
Il tempo di risposta di ciascun rivelatore deve essere al massimo superiore del 20% del tempo di risposta di un rivelatore identico nuovo.
Re: UNI 9795 - Focolari di prova
Grazie Terminus, immagino che ti riferisci al capitolo 11 della UNI 11224:2019 per impianti esistenti.
Qual è invece il requisito per verificare nuova installazione di rilevatori lineari posti ad una quota > 12m?
Immagino che il costruttore dia il tempo di risposta per il rilevatore e con la prova sul campo bisogna verificare che tali tempistiche siano rispettate anche in una condizione di installazione speciale, corretto?