Ricambio aria aule scolastiche
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Ricambio aria aule scolastiche
Ho deciso di procedere con
- distribuzione a dislocamento
- unità centralizzate in locale tecnico
- scambiatori a flussi incrociati
- umidificazione solo predisposta con vano dedicato sulle UTA e vediamo cosa dice il validatore
- controllo della portata ambiente con OFF/stand-by/ON CO2 (grazie a extradry per il suggerimento)
- 25m³/h pp nelle aule e 40m³/h pp nella mensa
Tom Bishop
Re: Ricambio aria aule scolastiche
Sto lavorando su progetti PNRR da quando sono usciti e come ben sai non ci sono occhi per piangere. Per cui si cerca di salvare il salvabile, se il legislatore impone parametri che costano 10 e finanzia 6 non è colpa nostra. Ogni bypass e accessorio si mette quando ci sono i soldi per metterlo, se no non si mette.Ronin ha scritto: ↑gio giu 01, 2023 18:43 un impianto fermo per problemi del genere (dove cioè il progettista non ha messo dei selettori manuale/automatico/off su tutti i ventilatori, che consentono di bypassare l'inverter, e dove le serrande non si possono raggiungere manualmente qualora l'attuatore sia guasto) è un impianto progettato male. questi non sono difetti del tutt'aria, ma del progetto
redigere redigere redigere