Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Tom Bishop »

Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra. Ho evidenziato che non era possibile uscire da terra e che è indispensabile rifare l'allaccio. Al che mi hanno chiesto se possono fare un anello in cls fuori terra a protezione. Io ho risposto che non è possibile, non è previsto che i tubi in PE siamo fuori terra ancorché protetti. Mi date una conferma?

Altra cosa, quanto deve stare sotto terra il tubo? Nei tratti orizzontali si parla di 0.80m, ma nelle fuoriuscite dal terreno?
gruppo mandata.JPG
gruppo mandata.JPG (396.18 KiB) Visto 266 volte
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Terminus »

L'interramento ha diversi scopi:
- protezione dall'irraggiamento solare
- protezione dal gelo
- protezione meccanica
Se riesci a garantire quanto sopra con idoneo rivestimento per quel breve tratto, per me può andare.
Metterei anche un soitegno sull'attacco che grava a sbalzo sulla tubazione in PE.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Tom Bishop »

Grazie @Terminus.
Il tuo pensiero è condivisibile, ma, secondo me, non conforme a quanto indicato nella UNI10779, norma cogente.
Le tubazioni fuori terra devono essere metalliche. Non mi sembra sia contemplata la protezione di tubazioni non metalliche fuori terra.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Terminus »

Alla lettera allora potresti fare un bel cumulo di terra a coprire la tubazione, in modo da non vederla più.
Cosa definisce il carattere "fuori terra" ?
Secondo me occorre tenere conto delle finalità di tale prescrizione.
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Tom Bishop »

Terminus ha scritto: dom mag 28, 2023 09:48 Alla lettera allora potresti fare un bel cumulo di terra a coprire la tubazione, in modo da non vederla più.
Cosa definisce il carattere "fuori terra" ?
Secondo me occorre tenere conto delle finalità di tale prescrizione.
Giusta osservazione, grazie.
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da Terminus »

Prendi un pozzetto cls 60x60, coibenta per bene il PE e ricopri tutto con terra o sabbia compattata.
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Tubazione in PE fuori terra | Protezione in cls?

Messaggio da stfire »

Tom Bishop ha scritto: sab mag 27, 2023 09:02 Nel fare un sopralluogo ispettivo in un cantiere che seguo mi sono trovato un gruppo di mandata collegato con tubo in PE che fuoriesce da terra.
tipico lavoro fatto da installatore non competente
il PEAD non si installa in questo modo
si cambia classe PEAD-acciaio appena sotto il piano finito
Rispondi