Temperatura acqua fredda sanitaria

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Temperatura acqua fredda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

806-3:2008
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 3196
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Temperatura acqua fredda sanitaria

Messaggio da Esa »

Ma quale sarebbe la velocità minima da rispettare? Se calcolo una velocità di 0,02 m/s, ci sono pericoli?
Ronin
Messaggi: 6220
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Temperatura acqua fredda sanitaria

Messaggio da Ronin »

la 806-3 prescrive (o meglio consiglia) una velocità massima dell'acqua nelle tubazioni di 2 m/s per le montanti e 4 m/s nei tratti terminali, il fine è palesemente quello di non corrodere le tubazioni anzitempo.
peraltro il concetto di velocità nelle tubazioni è piuttosto aleatorio, perchè questa viene calcolata in base alle unità di carico (n° e tipo di apparecchi utilizzatori collegati), convertite in portata tramite un diagramma probabilistico, sicchè di fatto non è che si imponga una vera velocità massima, se non in senso appunto statistico: nulla vieta che andiamo tutti in bagno alla stessa ora (come nei centri sportivi, quando cambia il turno) e la portata reale sia molto più alta, o come accade negli edifici ospedalieri, la gran parte dei terminali non sia utilizzata affatto, e quindi la portata reale sia molto minore di quella diagrammata.

imporre una velocità minima nelle tubazioni avrebbe senso, come lotta alla legionella, perchè maggiore è la velocità e maggiore è l'effetto "spazzamento" che si ha sulla parete delle tubazioni, e quindi si formerà un biofilm di spessore inferiore, con conseguente maggiore effetto dei trattamenti (continui). per la rugosità della tubazione l'effetto è contrario. ma a quanto ne so siamo lontani dallo stabilire una relazione che si possa mettere su un diagramma, e quindi di poter dire "fai andare l'acqua ad almeno X m/s nel polietilene, Y nell'acciaio, per combattere la formazione del biofilm", e forse semplicemente tali X e Y non esistono (anche perchè come detto, la portata di erogazione è aleatoria): quando passi dalla chimica alla biologia, la prevedibilità va un po' a farsi benedire.

ma siamo fuori tema :lol:
dal punto di vista dello scambio termico è evidente che il dimensionamento della tubazione acqua fredda è ininfluente (il problema del riscaldamento si ha quando l'acqua fredda è ferma, perchè l'impianto non sta erogando), così come lo è quello della calda (qualunque sia la velocità dell'acs nella rete di ricircolo e calda, se supponiamo che essa sia sufficiente a mantenere la rete in temperatura, come deve essere, lo scambio termico tra le tubazioni calde e quella fredda sarà lo stesso: anzi, se l'acs si muovesse più lentamente, essa di certo si raffredderebbe maggiormente lungo il percorso, e dunque il problema della dispersione del calore sarebbe ridotto, non acuito)
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Temperatura acqua fredda sanitaria

Messaggio da arkanoid »

L'energia ceduta è la stessa ma se il tubo è grande la temperatura aumenterà meno rispetto ad un tubo piccolo.
redigere redigere redigere
Rispondi