Buongiorno a tutti. E' la prima volta che scrivo un post ma seguo il forum da tempo e vi ringrazio comunque per la serietà e la competenza nelle risposte, sono molto utili.
La questione che vi pongo è questa.
Ho ottenuto un Parere per una variante di una scuola che tra i lavori di modifica prevedeva l'installazione di un impianto canalizzato per la climatizzazione e ventilazione degli ambiente.
Il funzionario nel parere ha ribadito il rispetto del punto 6.3.1 del DM 26/08/92. Andando a rivedere con attenzione l'articolo leggo che le "condotte non devono attraversare vie di uscita". Quindi mi chiedo... il passaggio delle condotte nei corridoi, che rappresentano le vie di esodo classiche in una scuola, non sarebbe ammesso o sarebbe ammesso solo se le compartimento con strutture EI 60?
Vi è mai capitata una situazione del genere?
Se interpreto correttamente la norma la soluzione migliore sarebbe quella di passare con i canali esternamente all'edificio e servire i singoli locali oppure passare attraverso le aule evitando i corridoi interni ma è molto più oneroso.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Condotte in vie di uscita scuole

Messaggio da weareblind »

Strutture EI60 sono idonee.
Daniele BC
Messaggi: 39
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: Condotte in vie di uscita scuole

Messaggio da Daniele BC »

Presumo che il tuo impianto abbia potenza >75 KW per gruppi frigo o portata >50.000 mc/h. In questo caso il locale tecnico deve essere compartimentato con strutture aventi resistenza al fuoco 60 minuti. E' ammesso l'attraversamento di strutture resistenti al fuoco da parte di canali d'aria previo inserimento di serrande almeno EI 60. In tal caso i canali all'interno dei corridoio non devono essere protetti con elementi EI 60 ma rispondere ai soli requisiti di reazione al fuoco DM 31/03/2003 e DM 26/08/1992.
samuele79
Messaggi: 4
Iscritto il: mer mag 13, 2020 14:34

Re: Condotte in vie di uscita scuole

Messaggio da samuele79 »

La UTA è installata all'esterno su un lastrico solare ed ha portata inferiore a 50.000 mc/h. La prescrizione sul passaggio delle condotte credo che si applica non ogni caso, anche per impianti di potenza inferiore a 75 kW e 50.000 mc/h.
Credi che installando una serranda tagliafuoco sulla condotta in corrispondenza dell'attraversamento della parete esterna dell'edificio si possa evitare di proteggere le canalizzazioni che attraversano vie di esodo?
Daniele BC
Messaggi: 39
Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
Località: Veneto

Re: Condotte in vie di uscita scuole

Messaggio da Daniele BC »

Secondo me il punto 6.3.1 è riferito ad impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 kW o centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h. Ti consiglio di chiarire con il funzionario VVF.