Salve, ho provato a cercare un po' nel forum ma con scarsi risultati.
Con riferimento agli spessori di isolante previsti dal DPR 412/93 - Tabella 1, come vi regolate per valvole ed accessori di linea? Nel senso, se ho un tubo DN100 per cui sono previsti 60 mm (100% dello spessore) di isolante
con λ 40°C =0,040, voi prevedete i 60 mm di isolante anche per eventuali valvole, filtri a Y ed accessori di linea DN100 montati su quel tubo?
Grazie per i vostri preziosi suggerimenti.
Con riferimento agli spessori di isolante previsti dal DPR 412/93 - Tabella 1, come vi regolate per valvole ed accessori di linea? Nel senso, se ho un tubo DN100 per cui sono previsti 60 mm (100% dello spessore) di isolante
con λ 40°C =0,040, voi prevedete i 60 mm di isolante anche per eventuali valvole, filtri a Y ed accessori di linea DN100 montati su quel tubo?
Grazie per i vostri preziosi suggerimenti.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Io prevedo lo stesso spessore della tubazione.
Tom Bishop
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Sul valvolame grosso (diciamo dal 4" in su) ha senso prevedere il ricoprimento di tutto il corpo valvola fino allo stelo del volantino (per i filtri tutto quanto) e poi la realizzazione di un carter in lamierino di alluminio a protezione del tutto (e anche per ordine). Soprattutto sulla refrigerata meglio abbondare che deficere, con sovrapposizione dei lembi e tutti gli accorgimenti per limitare al massimo la penetrazione di aria.
redigere redigere redigere
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
su valvolame di quella taglia andrebbero* previsti sistemi rimovibili come questi:
https://www.newcomponit.com/products-ne ... ousel_1]/3
altrimenti al primo intervento manutentivo l'isolamento verrà rimosso, il lamierino deformato in modo permanente, l'isolante quasi certamente spaccato e la valvola rimarrà scoperta (in tutto o in parte).
*uso il condizionale perchè purtroppo neanche noi lo facciamo (col servizio energia, il risparmio andrebbe all'appaltatore...).
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Mai visti fatti così. Di solito li facciamo fare con gli sganci, in modo che si possano aprire (ad esempio il cappello in testa al filtro non rivettato ma con la "fascettona"...non mi viene il termine)
redigere redigere redigere
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Li conosco, sia quelli con la facia che con le clips rivettate direttamente sulla scatola... che nello smontaggio li apri 2 volte e ti si sfasciano 3 anche con la finitura 8/10 al posto della classica 6/10
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Interessanti questi cuscini termici per grandi diametri!Ronin ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 10:07su valvolame di quella taglia andrebbero* previsti sistemi rimovibili come questi:
https://www.newcomponit.com/products-ne ... ousel_1]/3
altrimenti al primo intervento manutentivo l'isolamento verrà rimosso, il lamierino deformato in modo permanente, l'isolante quasi certamente spaccato e la valvola rimarrà scoperta (in tutto o in parte).
*uso il condizionale perchè purtroppo neanche noi lo facciamo (col servizio energia, il risparmio andrebbe all'appaltatore...).
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Io ho visto fare scatole in alluminio e coibente anche per diametri più piccoli, direi che per i diametri più grandi ci sta tutto come dici tu,arkanoid ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 08:55 Sul valvolame grosso (diciamo dal 4" in su) ha senso prevedere il ricoprimento di tutto il corpo valvola fino allo stelo del volantino (per i filtri tutto quanto) e poi la realizzazione di un carter in lamierino di alluminio a protezione del tutto (e anche per ordine). Soprattutto sulla refrigerata meglio abbondare che deficere, con sovrapposizione dei lembi e tutti gli accorgimenti per limitare al massimo la penetrazione di aria.
anche se a volte ricoprendo lo stelo non si vede se ci sono problemi ai premistoppa delle flusso avviato.
Sulla refrigerata che tu sappia ci sono prescrizioni di legge stringenti come sulla calda per gli spessori?
Io in genere utilizzo il software gratuito di un noto produttore di elastomeri per calcolare lo spessore dell'isolante sia ai fini della condensa che delle dispersioni.
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Segnalazione interessante. Non li conoscevo, ma li tendo in considerazione per i prossimi lavori. Grazie.Ronin ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 10:07
su valvolame di quella taglia andrebbero* previsti sistemi rimovibili come questi:
https://www.newcomponit.com/products-ne ... ousel_1]/3
Tom Bishop
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
Non so se ci sia un riferimento preciso ma 50mm è lo spessore "classico" anche per non avere 10 misure diverse in cantiere.zmaxz ha scritto: ↑gio giu 08, 2023 21:50
Sulla refrigerata che tu sappia ci sono prescrizioni di legge stringenti come sulla calda per gli spessori?
Io in genere utilizzo il software gratuito di un noto produttore di elastomeri per calcolare lo spessore dell'isolante sia ai fini della condensa che delle dispersioni.
redigere redigere redigere
Re: DPR 412/93 - Coibentazione valvole e accessori
l'ostacolo più serio è che con le ditte che li fanno non sono mai riuscito a fare un "listino", solo preventivi su misuraTom Bishop ha scritto: ↑ven giu 09, 2023 06:10 Segnalazione interessante. Non li conoscevo, ma li tendo in considerazione per i prossimi lavori. Grazie.