A2 O A3 IL DILEMMA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
squalotto75
Messaggi: 4
Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54

A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da squalotto75 »

STO FACENDO IL PROGETTO PER UN DEPOSITO DI MATERIALE ELETTRICO E PANNELLI SOLARI, RELATIVAMENTE PICCOLO < 2000M2, ORA CHIARAMENTE PER IMPOSTARE IL PROGETTO ED I RELATIVI LIVVELLI PRESTAZIONALI,STO VALUTANDO SE RICADE IN A2 O A3, IN QUANTO, CONSIDERANDO ANCHE L'IMBALLAGGIO NON SONO SICURO SE LA VELOCITA' DI PROPAGAZIONE LA POSSO CONSIDERARE 300 O 150...CONSIGLI IN MERITO?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da weareblind »

Hai più di 5.000 kg di combustibile? Se sì, applica l'analisi per i depositi come come previsto dalla UNI EN 12845 e richiamato dalla tabella del Codice per definire A2 o A3. Cioè quale HHS sei.
stfire
Messaggi: 1101
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da stfire »

lo stoccaggio è su scaffalature ?
se sì di che altezza ?
io così senza sapere granchè direi A2, poi però bisogna approfondire cosa depositi e come
squalotto75
Messaggi: 4
Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da squalotto75 »

HHS2
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da weareblind »

E allora da tabella A2, senza altre considerazioni al contorno.
Io, di norma, parto da A3. Se posso soddisfare quello, fine. Non sto a diventare pazzo.
squalotto75
Messaggi: 4
Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da squalotto75 »

QUINDI SE CONFIGURO IL DEPOSITO E LE DISTANZE IN MANIERA TALE CHE GLI STOCCAGGI SIANO CLASSIFICATI < HHS3, VA DA SE CHE DA CODICE SIA IN A2, CHIARAMENTE CON IMPILAMENTO 3M <H<5M......
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da weareblind »

Va da sé, no. Va dalla VRI.
Ti si è incastrato il tasto maiuscolo?
squalotto75
Messaggi: 4
Iscritto il: mar mag 09, 2023 12:54

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da squalotto75 »

Si nn me n ero accorto....che fosse tutto maiuscolo.....nn voleva significare niente....ahah, grz per i consigli
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da travereticolare »

Il DM 03/08/2015 assegnava una velocità prevalente di crescita dell'incendio pari a 3 per le apparecchiature elettroniche.
Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da Terminus »

travereticolare ha scritto: mar mag 09, 2023 20:51 Potresti ad oggi giustificare un velocità media se non hai impilamenti e se i prodotti sono certificati per reazione al fuoco.
Per esempio pannelli in categoria 1, oppure cavi elettrici CPR prevalentemente in classi B e C.
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: A2 O A3 IL DILEMMA

Messaggio da hoopes »

Caps lock ...
Rispondi