PORTE TAGLIAFUOCO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Adriano-Enrico
Messaggi: 99
Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35

PORTE TAGLIAFUOCO

Messaggio da Adriano-Enrico »

La classificazionr delle porte tagliafuoco non mi risulta che in Europa derivino tutte dalla stessa normatltiva EN 16034 (EI). In Italiala la normativa di riferimento mi risulta sia la UNI 9723 (REI).
Chiedo se ai fini della scelta delle porte tagliafuoco previste dalla varie norme italiane, compreso DM 03/08/2015 e successive RTV, vi siano delle condizioni ostative all'impiego dell'una o dell'altai tipologia di porte.
Grazie
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1258
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: PORTE TAGLIAFUOCO

Messaggio da travereticolare »

Il codice alla Tabella S.2-23 cita la EN 1634-1
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: PORTE TAGLIAFUOCO

Messaggio da Terminus »

Dipende dall'applicazione.
Porte esterne tagliafuoco devono essere certificate CE secondo EN 14351-1 ed EN 16034, quindi provate secondo le norme armonizzate come la EN 1634-1.
Per le porte interne tagliafuoco non c'è ancora obbligo di marcatura CE, quindi non si deve applicare necessariamente la EN 14351-2 unitamente alla EN 16034, allora devono essere omologate secondo la norma italiana (quindi con prove effettuate secondo UNI 9723).
Vedere la Circolare 06/11/2019 n.16746
Valerio73
Messaggi: 31
Iscritto il: sab feb 13, 2021 11:45

Re: PORTE TAGLIAFUOCO

Messaggio da Valerio73 »

Buongiorno
devo progettare della camere ad uso foresteria lombarda, ma non trovo una norma che mi spiega come devono essere le porte che d'ingresso alla camere.
Vi chiedo se esiste una norma specifica di come devono essere le porte.
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3037
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: PORTE TAGLIAFUOCO

Messaggio da weareblind »

C'è la RTV apposita del Codice, se l'attività è soggetta.
Rispondi