Sono negli anni diventato matto a regolarizzare impianti FV
preesistenti privi di ogni certificazione e ditte realizzatrici fallite...
leggendo meglio la guida con l'agg.2022 leggo che per gli impianti esistenti:
1) Basta la presenza e la funzionalità del dispositivo di emergenza
2) l'applicazione della segnaletica
Ma pannelli in classe 1 e tetto Broof me ne frego?!?
Ma cacchio non lo avevo letto con attenzione...
preesistenti privi di ogni certificazione e ditte realizzatrici fallite...
leggendo meglio la guida con l'agg.2022 leggo che per gli impianti esistenti:
1) Basta la presenza e la funzionalità del dispositivo di emergenza
2) l'applicazione della segnaletica
Ma pannelli in classe 1 e tetto Broof me ne frego?!?
Ma cacchio non lo avevo letto con attenzione...
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Impianti esistenti all'entrata in vigore del Dm del 2012 però, tutti quelli successivi devo essere regolarizzati in tutti gli aspetti.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
In realtà la nota 5158 del 2010 parlava già di distanze da lucernari, camini, ecc.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Ma se oggi vado su un capannone e trovo un impianto fv del 2010 esistent3e, posso prevedere solo:Tom Bishop ha scritto: ↑dom mag 07, 2023 07:52 In realtà la nota 5158 del 2010 parlava già di distanze da lucernari, camini, ecc.
1) Presenza e la funzionalità del dispositivo di emergenza
2) l'applicazione della segnaletica
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Secondo me non è sufficiente. Le distanze dalle aperture sono ugualmente richieste e se l'attività è soggetta a controllo devi fare adeguare l'impianto.
Tom Bishop
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Anche nella circolare del 2010 si doveva valutare il rischio di propagazione degli incendi interno/esterno e mantenere quel metro di distanza di sicurezza.
Quindi oggi per emettere un non aggravio, direi che è necessario adeguare l'impianto se non ci sono quelle condizioni di sicurezza.
Io mi trovo tra le mani un impianto realizzato nel 2012, a cavallo tra le due circolari, su attività soggetta che poi in seguito ha anche variato dimensioni con una compartimentazione verticale sottostante la copertura, che ovviamente non mantiene il metro di distanza di rispetto.
Approfitto per una domanda: la data da prendere in considerazione per l'esistenza o meno dell'impianto è quella del collaudo/dichiarazione di conformità, o altre date ?
Quindi oggi per emettere un non aggravio, direi che è necessario adeguare l'impianto se non ci sono quelle condizioni di sicurezza.
Io mi trovo tra le mani un impianto realizzato nel 2012, a cavallo tra le due circolari, su attività soggetta che poi in seguito ha anche variato dimensioni con una compartimentazione verticale sottostante la copertura, che ovviamente non mantiene il metro di distanza di rispetto.
Approfitto per una domanda: la data da prendere in considerazione per l'esistenza o meno dell'impianto è quella del collaudo/dichiarazione di conformità, o altre date ?
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
per impianti esistenti anche a me è capitato di dover comunque adeguare alla circolare VVF 2012
e mi sembra ci sia proprio scritto da qualche parte
io considero la data della dichiarazione di conformità
e mi sembra ci sia proprio scritto da qualche parte
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Grazie.
Puoi dirmi dove sarebbe scritto ?
Forse nel regolamento GSE ?
Puoi dirmi dove sarebbe scritto ?
Forse nel regolamento GSE ?
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
E' il classe 1 serve? Perchè è questo l'elemento che mi mette sempre in difficoltà...Tom Bishop ha scritto: ↑lun mag 08, 2023 08:56 Secondo me non è sufficiente. Le distanze dalle aperture sono ugualmente richieste e se l'attività è soggetta a controllo devi fare adeguare l'impianto.
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
a memoria ho questa indicazione ben visibile
riguardando al volo le circolari VVF invece non trovo quanto pensavo
nella tabella della DCPREV prot. 6334 del 04/05/2012 trovo :
per "impianto fotovoltaico" posto in funzione si intende un impianto che produce energia elettrica.
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Mamma mia ne ho fatto smontare uno perchè non era classe1....christian619 ha scritto: ↑lun mag 08, 2023 11:02E' il classe 1 serve? Perchè è questo l'elemento che mi mette sempre in difficoltà...Tom Bishop ha scritto: ↑lun mag 08, 2023 08:56 Secondo me non è sufficiente. Le distanze dalle aperture sono ugualmente richieste e se l'attività è soggetta a controllo devi fare adeguare l'impianto.
Re: fv esistente testo aggiornato sett.2022
Nel 2010 la classe 1 non era prevista.
Dal 2012 fa parte di una delle condizioni ammesse per l'installazione in copertura, ma è una delle soluzioni, non l'unica.
Dal 2012 fa parte di una delle condizioni ammesse per l'installazione in copertura, ma è una delle soluzioni, non l'unica.