Vi è capitato di dover progettare un edificio nZeb con teleriscamento nella regione Lombardia?
Innanzitutto è possibile far rispettare i requisiti FER con teleriscaldamento?
Vi sono particolari prescrizioni?
Edificio nZeb con teleriscaldamento in Lombardia
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5384
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edificio nZeb con teleriscaldamento in Lombardia
Se ti allacci al teleriscaldamento non è necessario. Punto 6.16 DDUO 18546.
Tom Bishop
Re: Edificio nZeb con teleriscaldamento in Lombardia
Grazie per la risposta.Tom Bishop ha scritto: ↑sab apr 01, 2023 06:37 Se ti allacci al teleriscaldamento non è necessario. Punto 6.16 DDUO 18546.
Quello che mi chiedo è se può essere considerato nZeb anche se non soddisfa la FER per la climatizzazione invernale / ACS in quanto allacciato a rete di teleriscaldamento... Immagino che anche la classificazione ne risenta.
-
- Messaggi: 5384
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Edificio nZeb con teleriscaldamento in Lombardia
Dipende dal coefficiente di conversione della centrale del teleriscaldamento a cui ti allacci.