Buongiorno, vorrei condividere un quesito. Il mio caso è un edificio in progetto di 3 piani di cui uno interrato, 400 mq cad1. Destinazione laboratori CND x prove (sala misure, Rx, ultrasuoni, magnetoscopi, sala olii e carburanti), ho bombole di azoto. Affollamento inferiore a 25 addetti. Normativa Codice in quanto tratto anche sostanze pericolose in minima quantità e non posso usare Minicodice.
1) In teoria non è attività soggetta ma non so se devo assimilarla alle officine… e Comunque in totale ho più di 1000 mq.
2) per Rvita A3 dovrei mettere idranti! Che mi distruggerebbero gli strumenti!
Inoltre vorrei fare unico compartimento.
Grazie x i vs commenti.
Laboratori cnd (controlli non distruttivi)
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3036
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Laboratori cnd (controlli non distruttivi)
Perché assimilarla alle officine? Tanto userai il codice lo stesso. E' irrilevante.
Che male ti fanno gli idranti? Si usano in situazione di emergenza avanzata, "mi distruggono i documenti"? Mica è l'archivio di stato, quel poco che ci sarà è elettronico.
Che male ti fanno gli idranti? Si usano in situazione di emergenza avanzata, "mi distruggono i documenti"? Mica è l'archivio di stato, quel poco che ci sarà è elettronico.
Re: Laboratori cnd (controlli non distruttivi)
Avevo pensato alle officine per manutenzione in quanto nel mio caso si fanno prove materiali e attrezzature, come se facessi manutenzione.
Inoltre mi preoccupavo degli idranti per “gli strumenti e macchinari di valore” da proteggere, non i documenti.
In ogni caso direi che non essendo proprio un’officina, non è attività soggetta.
Inoltre mi preoccupavo degli idranti per “gli strumenti e macchinari di valore” da proteggere, non i documenti.
In ogni caso direi che non essendo proprio un’officina, non è attività soggetta.