Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da gattor4 »

Buonasera, ho un caso di attività produttiva che non rientra in nessuna delle attività VVF soggette. Per il fatto però che ha una metratura >1000mq sono 'obbligato' ad applicare il Codice ai sensi dell'art. 3 c.3 l DM 3/9/21.
Dato il carico esiguo che determina una classe 0 di resistenza al fuoco (quindi in pratica non ho nessun comparimento), e visto che il capannone è adiacente ad un altro (parete divisoria in prisme e non strutturalmente separato) chiedo se secondo voi occorre comunuque applicare quanto prescritto al paragrafo S.3.7.1. punto 2 del Codice (min EI60 risp attività di terzi->in caso di compartimenti adiacenti).
grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da Tom Bishop »

Sì, confermo è sempre obbligatorio EI60 verso altre attività adiacenti.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da weareblind »

È così. EI60 a prescindere dalla classe
gattor4
Messaggi: 140
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da gattor4 »

Il problema è come certificare tale parete, nel senso che data l'altezza (6m) e lo spessore delle prisme (20cm), tra l'altro senza rompitratta, appare chiaro ed inevitabile il ricorso ad intumescenti o altri rivestimenti che hanno un costo elevato. O sbaglio?
grazie
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da stfire »

su 6 m di altezza l'impresa non ha fatto una correa ?
sulla lunghezza qualche pilastrino no ?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da Terminus »

Da quanto dici servirà una placcatura o una controparete cerificate per quell'altezza.
gattor4
Messaggi: 140
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da gattor4 »

La parete è lunga 50 m e vi sono i pilastri portanti 50x50 h6 m ogni 9 m che interrompono il tamponamento in prisme. Può essere che vi siano getti con armature verticali dentro i blocchi ma dovrei verificare, idem per i getti orizzontali...
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da cmorante »

Non rientri nella tabella S.2-44 (capitolo S.2.15.2) per le murature in blocchi?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da stfire »

gattor4 ha scritto: sab mar 18, 2023 10:59 La parete è lunga 50 m e vi sono i pilastri portanti 50x50 h6 m ogni 9 m che interrompono il tamponamento in prisme. Può essere che vi siano getti con armature verticali dentro i blocchi ma dovrei verificare, idem per i getti orizzontali...
ti conviene verificare prima di fare interventi inutili e soprattutto onerosi
dico inutili perchè pareti di questo tipo (anche senza irrigidimenti) resistono tranquillamente 60 minuti sotto azione del fuoco su una faccia
lo dico per esperienze vissute a seguito di incendi reali
gattor4
Messaggi: 140
Iscritto il: ven gen 22, 2016 16:43

Re: Attività nuova non soggetta VVF

Messaggio da gattor4 »

L'impresa ha fatto una verifica sul posto, conferma la presenza di un cordolo in cls di irrigidimento a 3 m di altezza, anche se non sono presenti pilastrini verticali che lo sorreggano. A questo punto la tabella S.2-44 sarebbe applicabile?
grazie