autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2263
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Messaggio da christian619 »

Classica autorimessa da centro commerciale;
- 5 piani
- tutta aperta intorno

Con RVITA A2 il compartimento massimo è 16.000 mq
Che fare?

Una lama d'acqua può avere un senso?

Chiudere il tutto con portoni REI visto che il perimetro è aperto non avrebbe molto senso...
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1230
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Messaggio da travereticolare »

Potresti pensare ad un approccio ingegneristico valutando come obiettivo prestazionale la non propagazione dell’incendio oltre il compartimento di primo innesco, valutando il calore e il flusso incidente sui bersagli. Eventualmente valutando anche le soglie prestazionali per l'esodo. Se hai un impianto sprinkler, l'incendio resta confinato, i fumi saranno freddi e tecnicamente non necessiteresti del compartimento.

La lama d'acqua la escluderei in quanto sicuramente abbatte l'irraggiamento (la UNI CEN TS 14816 all'appendice A parla di protezione contro l'irraggiamento), ma nulla si dice contro il passaggio dei fumi.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: autorimessa aperta da 20.000 mq -> compartimentazione?

Messaggio da Chicco78 »

Rvita A2? Forse B2 sarebbe meglio se è centro commerciale...