Ho un impianto vrv appena realizzato in cui si è verificata una perdita di pressione. L'installatore mi dice che aveva messo in pressione con l'azoto ed inizialmente teneva. Adesso non tiene più. Potrebbe essere una saldatura difettosa o (spero di no) potrebbe essere stata danneggiata una tubazione in qualche modo. Chiedo un consiglio per l'individuazione della perdita.
Finora L'installatore ha cercato la perdita con la schiuma senza risultati, aspettiamo l'assistenza per provare con un cercafughe serio.
Suggerimenti?
Vrv perde pressione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vrv perde pressione
Non credere mai a quello che ti racconta un installatore.
In quanto tempo perde pressione?
In quanto tempo perde pressione?
Tom Bishop
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Vrv perde pressione
Poco da fare. Tanta pazienza... l'azoto non basta, bisogna denaturarlo con un po' di refrigerante (poco) ed usare dei cercafughe analitici quantitativi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Vrv perde pressione
In qualche ora passa da 40 a 35 barTom Bishop ha scritto: ↑gio mar 16, 2023 06:11 Non credere mai a quello che ti racconta un installatore.
In quanto tempo perde pressione?
Più o meno è quello che mi riferiscono
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Vrv perde pressione
Per me è una saldatura, probabilmente la prova di pressione iniziale non era stata fatta correttamente.
Tom Bishop
Re: Vrv perde pressione
Per la cronaca nello staffaggio dei profili del controsoffitto era stato preso un tubo, la perdita è stata individuata con il cercafughe elettronico con un po' di pazienza