Buongiorno a tutti.
Ho un compartimento multipiano che occupa il primo interrato e 3 piani fuori terra.
Secondo la RTV, per i piani interrati è prevista una resistenza al fuoco minima REI 60, mentre per i piani fuori terra REI 30.
Secondo me la norma da per scontato che ogni piano sia occupato da n compartimenti, e quindi non parte dal presupposto che si abbia a che fare con un compartimento multipiano.
Credo quindi che in questo caso vada adottata la prescrizione più gravosa (REI 60) per l'intero compartimento a prescindere dal piano.
Che ne pensate?
Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Moderatore: Edilclima
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Quale RTV ?
La regola generale per i compartimenti multipiano è al S.3.6.2.
La regola generale per i compartimenti multipiano è al S.3.6.2.
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Ciao.
la RTV 7 (scuole):
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non sarà inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
- Piani interrati: 60;
- Piani fuori terra: 30.
Il mio comparto comprende un piano interrato e 3 fuori terra.
Tra l'altro mi sembrerebbe strano che una parte di compartimento abbia resistenza al fuoco REI 60 mentre la parte sovrastante REI 30...
la RTV 7 (scuole):
1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non sarà inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
- Piani interrati: 60;
- Piani fuori terra: 30.
Il mio comparto comprende un piano interrato e 3 fuori terra.
Tra l'altro mi sembrerebbe strano che una parte di compartimento abbia resistenza al fuoco REI 60 mentre la parte sovrastante REI 30...
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Ma al piano interrato che area hai ?
TM ?
TM ?
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Al piano interrato ho:
- un'area TM;
- il compartimento (area TA) che va dal piano interrato al secondo fuori terra.
- un'area TM;
- il compartimento (area TA) che va dal piano interrato al secondo fuori terra.
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Non si comprende qual è il problema se i piani fuori terra sono R30 e quelli interrati sono R60.
Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano
Il problema sta nel fatto che la tabella della RTV parla di resistenza al fuoco dei compartimenti:
- 60 per i piani nterrati;
- 30 pe i piani fuori terra.
Sicuramente la norma da per scontato che a un piano corrisponda un compartimento, ma se ho un compartimento multipiano che comprende un piano interrato e poù piani fuori terra non posso dire che al piano interrato ho Rei 60 e sopra Rei 30, non avrebbe senso.
Secondo me in questo caso la Rei è quella della situazione peggiore, ovvero l'interrato.
- 60 per i piani nterrati;
- 30 pe i piani fuori terra.
Sicuramente la norma da per scontato che a un piano corrisponda un compartimento, ma se ho un compartimento multipiano che comprende un piano interrato e poù piani fuori terra non posso dire che al piano interrato ho Rei 60 e sopra Rei 30, non avrebbe senso.
Secondo me in questo caso la Rei è quella della situazione peggiore, ovvero l'interrato.