Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno a tutti.

Ho un compartimento multipiano che occupa il primo interrato e 3 piani fuori terra.
Secondo la RTV, per i piani interrati è prevista una resistenza al fuoco minima REI 60, mentre per i piani fuori terra REI 30.

Secondo me la norma da per scontato che ogni piano sia occupato da n compartimenti, e quindi non parte dal presupposto che si abbia a che fare con un compartimento multipiano.
Credo quindi che in questo caso vada adottata la prescrizione più gravosa (REI 60) per l'intero compartimento a prescindere dal piano.

Che ne pensate?
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da Terminus »

Quale RTV ?
La regola generale per i compartimenti multipiano è al S.3.6.2.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da fabbretto »

Ciao.

la RTV 7 (scuole):

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non sarà inferiore a quanto previsto in tabella V.7-1.
- Piani interrati: 60;
- Piani fuori terra: 30.


Il mio comparto comprende un piano interrato e 3 fuori terra.
Tra l'altro mi sembrerebbe strano che una parte di compartimento abbia resistenza al fuoco REI 60 mentre la parte sovrastante REI 30...
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da Terminus »

Ma al piano interrato che area hai ?
TM ?
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da fabbretto »

Al piano interrato ho:
- un'area TM;
- il compartimento (area TA) che va dal piano interrato al secondo fuori terra.
etec83
Messaggi: 806
Iscritto il: sab lug 13, 2013 16:39

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da etec83 »

Non si comprende qual è il problema se i piani fuori terra sono R30 e quelli interrati sono R60.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Resistenza al fuoco compartimento multipiano

Messaggio da fabbretto »

Il problema sta nel fatto che la tabella della RTV parla di resistenza al fuoco dei compartimenti:
- 60 per i piani nterrati;
- 30 pe i piani fuori terra.
Sicuramente la norma da per scontato che a un piano corrisponda un compartimento, ma se ho un compartimento multipiano che comprende un piano interrato e poù piani fuori terra non posso dire che al piano interrato ho Rei 60 e sopra Rei 30, non avrebbe senso.
Secondo me in questo caso la Rei è quella della situazione peggiore, ovvero l'interrato.