Chiedo scusa,

il documento che bisogna predisporre ai fini del DM 25.01.2019 sbaglio o non è obbligatorio per edifici civili di altezza antincendio inferiore ai 12 m ?

Mi sembrava, ma posso sbagliare, che comunque fosse richiesto anche per edifici sotto a tale altezza.

grazie a chi vorrà rispondermi.

A.
cmorante
Messaggi: 156
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: G.S.A. - DM 25.01.2019

Messaggio da cmorante »

Sotto i 12 metri non è richiesto, hanno tenuto il campo di applicazione del DM 16/05/1987.