Buongiorno a tutti,
voi, per i condotti aria condizionamento aria e/i posti in ambiente esterno, prevedete lana di roccia 50/60mm rivestita con lamierino di alluminio 6/10 - 8/10 oppure prevedete gomma elastomerica, sempre rivestiva esternamente?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da SuperP »

arien ha scritto: gio mar 09, 2023 17:38 Buongiorno a tutti,
voi, per i condotti aria condizionamento aria e/i posti in ambiente esterno, prevedete lana di roccia 50/60mm rivestita con lamierino di alluminio 6/10 - 8/10 oppure prevedete gomma elastomerica, sempre rivestiva esternamente?
La gomma elastomerica, al sole, resiste?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da Tom Bishop »

Utilizzo entrambe le soluzioni, sia la lana che la gomma espansa, ma anche il polietilene espanso (tipo Trocellen per intenderci). La lana costa meno. Tutti questi materiali devono essere protetti con lamierino di alluminio. Spessori come da DPR412/93 anche maggiorati quando ho da spendere.
Tom Bishop
Ronin
Messaggi: 6220
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da Ronin »

lana + lamierino, anche quando all'interno facciamo i canali in preisolato
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da arien »

Buongiorno
è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito così come le tubazioni dell'acqua refrigerata. Quindi il problema di degrado per esposizione alle radiazioni solari non sussiste.
La gomma ha raggiunto costi esagerati e quindi devo optare per altro.
La mia preoccupazione è che il condotto trasportando aria a 12/13°C possa dare luogo a condensazioni superficiali nonostante il lamierino venga siliconato.
Posso chiedere a Ronin come mai coibenti il preisolato e non opti per uno spessore maggiore anche per ottemperare il DPR 412/93 ?
Alessandro dg
Messaggi: 210
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da Alessandro dg »

Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
Tra canale in lamiera, coibentazione da 50/60 mm e lamierino di protezione arrivi a cifre enormi.
Ultima modifica di Alessandro dg il ven mar 10, 2023 09:30, modificato 1 volta in totale.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da SuperP »

arien ha scritto: ven mar 10, 2023 09:05 è pacifico che il canale in gomma elastomerica debba essere rivestito
PErdona ma non l'avevi scritto.
Il rischio di condensa lo puoi anche calcolare, ci sono programmini oppure le formule sulla 12241.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Ronin
Messaggi: 6220
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da Ronin »

Alessandro dg ha scritto: ven mar 10, 2023 09:06 Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
sì certo.
dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni :mrgreen:
Alessandro dg
Messaggi: 210
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Coibentazioni Canali Esterni

Messaggio da Alessandro dg »

Ronin ha scritto: ven mar 10, 2023 09:42
Alessandro dg ha scritto: ven mar 10, 2023 09:06 Per i canali esterni non è economicamente più conveniente installare quelli in pannelli sandwich da 30 o 50 mm?
sì certo.
dieci anni fa facevamo così, infatti (50 mm e guaina apposita di protezione per esterni). adesso... abbiamo visto come si riducono dopo dieci anni :mrgreen:
Di fatto le poche installazioni che ho previsto non hanno ancora raggiunto i 10 anni :D