Messaggio da DrHugs »

Mi è stato posto un quesito.

Nel caso di mancata aerazione (in quanto distribuzione) all'interno di un'autorimessa è ancora possibile contare l'aerazione a servizio del singolo box come aerazione per l'interno compartimento?

A patto che se (esempio) la bocca di lupo interna box sia 2 mq anche l'aerazione sulla basculante vs corsello sarà minimo di 2 mq.

Prima aveva senso (normativa dell'86) tramite il Chiarimento PROT. n° P1540/4108 sott. 22/19 Roma, 21 dicembre 1998

Riporto lo stralcio finale:
"Premesso quanto sopra si chiede di conoscere se tale progettazione risulta corretta, a parte la considerazione che non
rispetta il principio della uniforme distribuzione delle aperture di aerazione, in quanto l’apertura minima del 1/100 della
pianta non consentirebbe un idoneo smaltimento dei fumi e del calore di un eventuale incendio.
Alla luce delle considerazioni suddette, si chiede di conoscere se non sia opportuno richiedere che nell’infisso del
box debba essere prevista una apertura della stessa superficie della apertura praticata nella parete esterna"

Secondo voi è applicabile sulla nuova RTO ?
Logan Grimnar approves
ing.caruso
Messaggi: 215
Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
Località: Lazio/Calabria

Re: Aerazione Box / Corsello

Messaggio da ing.caruso »

Si. Si può utilizzare l'areazione del box. O meglio, proprio durante una verifica ispettiva dei funzionari, con soluzione accettata, spiegai come sopra la basculante fu fatta realizzare appositamente un'apertura permanente a griglia, di superficie grosso modo pari a quella permanente e non grigliata che dal box andava direttamente a bocca di lupo verso l'esterno dell'autorimessa. L'importante è che quella che realizzi sulla o al di sopra della basculante non sia inferiore a quella che dal box và direttamente verso l'esterno o sull'intercapedine (generalmente in quelle interrate) collegata all'esterno.
La utilizzai per verificare un raggio offset, che grazie a quella del box, consentiva di coprire in pianta ogni punto dell'autorimessa.
mmaarrccoo
Messaggi: 1568
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Aerazione Box / Corsello

Messaggio da mmaarrccoo »

Direi proprio di sì e ovviamente devi conteggiare la superficie più piccola tra quella della basculante e quella della bocca di lupo.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Aerazione Box / Corsello

Messaggio da Terminus »

Confermo assolutamente.