Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigafra
Messaggi: 10
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da gigafra »

Domanda: nel dimensionamento tubi, esiste un valore ottimale di perdita di carico distribuita (bar/km) che, in una stima iniziale, coniughi al meglio i costi d'impianto e quelli di esercizio?

Se sì, di che percentuale incrementarla per considerare anche le perdite distribuite (stima iniziale)?

Grazie
Alessandro dg
Messaggi: 208
Iscritto il: gio dic 20, 2012 16:48

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da Alessandro dg »

30 mm c.a./m
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da arkanoid »

Se hai una rete corta (decine di metri di tubo) 30 mm/m può essere un limite superiore accettabile. Se inizi ad andare sulle centinaia di metri o km allora 20 mm/m è più ragionevole.
redigere redigere redigere
gigafra
Messaggi: 10
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da gigafra »

arkanoid ha scritto: mar apr 04, 2023 09:43 Se hai una rete corta (decine di metri di tubo) 30 mm/m può essere un limite superiore accettabile. Se inizi ad andare sulle centinaia di metri o km allora 20 mm/m è più ragionevole.
Grazie. Per caso potresti dirmi se gli stessi limiti possono andar bene anche per le condotte gas?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da arkanoid »

No, assolutamente. Per il metano a seconda di che impianto devi progettare hai normative differenti ma tieni presente che le PDC in bassa pressione sono dell'ordine del mbar, per pressioni medie qualche decina di mbar in totale.
redigere redigere redigere
gigafra
Messaggi: 10
Iscritto il: lun gen 23, 2023 15:32

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da gigafra »

grazie del feedback
extradry
Messaggi: 315
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: Dimensionamento tubi:perdita di carico ottimale?

Messaggio da extradry »

essendo che è in pratica il terzo 3d che apri su argomenti similari, il tutto mi lascia un po' basito visto che quello chiedi è abbastanza basico.
per curiosità stai preparando un qualche approfondimento per la scuola superiore, l'università o stai tentando di fare un progetto?
senza polemica, è solo che se ci si presenta e si spiega il livello di partenza, di solito in forum "molto tecnico" come questo si ottengono risposte più adeguate
Rispondi