allagato A - impianti con pompa di calore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jigen
Messaggi: 21
Iscritto il: gio apr 15, 2021 15:00

allagato A - impianti con pompa di calore

Messaggio da jigen »

Buongiorno, secondo post ma purtroppo i dubbi sono tanti...

nel caso della verifica dell'allegato A circa impianto con pompa di calore, considerando pompa che fa RISC + ACS, nelle opere da considerare si deve inserire elementi inerenti il SOLO IMPIANTO di riscaldamento oppure sia RISCALDAMENTO che ACS?

quindi, ad esempio, l'accumulo dell'ACS devo inseirlo nel calcolo delle opere inerenti l'impianto con pompa di calore?

grazie
Marco
MarcoFu
Messaggi: 149
Iscritto il: gio dic 23, 2021 16:56

Re: allagato A - impianti con pompa di calore

Messaggio da MarcoFu »

A mio avviso, se l'impianto fa entrambi i servizi, tutto quello che è all'interno del computo deve essere oggetto di verifica all. A.
Se c'è qualche interpretazione diversa di cosa inserire o non inserire sarei curioso di sentirla, ad esempio, i contabilizzatore di calore, ripartitori etc.. sono oggetto anche loro, qualche volta ho dei dubbi
jigen
Messaggi: 21
Iscritto il: gio apr 15, 2021 15:00

Re: allagato A - impianti con pompa di calore

Messaggio da jigen »

ho inserito tutto: riscladamento e acs.

il dubbio comunque rimane
Marco
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: allagato A - impianti con pompa di calore

Messaggio da girondone »

nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la
componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o
aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del
gas, etc.;
Rispondi