Buonasera, chiedo lumi su questa situazione per me nuova. In cantiere negozio (attività soggetta) su 2 piani è stato montato un montacarichi. Doveva essere in vano protetto REI 60, quindi muri e porta REI 60 ma 2 murature sono in cartongesso. Mi chiedo se va bene il cartongesso… che sarebbe certificato EI 60 e non REI 60. Io direi di no ma vorrei conoscere gentilmente la vs opinione ed esperienza. Grazie.
- weareblind
- Messaggi: 2999
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Vano corsa ascensore in cartongesso
Il cartongesso EI60 o REI60 non esiste. Esiste la soluzione tale; telaio, lastre, tasselli, ecc.
Rapporto di prova alla mano. Detto ciò, se il muro non è portante, deve essere EI60.
Rapporto di prova alla mano. Detto ciò, se il muro non è portante, deve essere EI60.
-
- Messaggi: 1568
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Vano corsa ascensore in cartongesso
La necessità della R deriva dall'eventuale necessità di portare carichi oltre al peso proprio. Se non c'è questa necessità ti serve solo il requisito EI. A volte però, parlo in generale, queste cose sono ambigue e sarebbe meglio farle vedere ad uno strutturista.
Re: Vano corsa ascensore in cartongesso
concordo con @weareblind sul fatto che se il vano è una struttura solo separante, non portante, il requisito richiesto è solo EI.
Re: Vano corsa ascensore in cartongesso
Penso che sia richiesto anche il requisito di incombustibile per il vano.
Re: Vano corsa ascensore in cartongesso
grazie a tutti.