Linea a gas da 1 bar
Si vorrebbe fare una linea esterna di un capannone a 1 bar
e poi ridurre a 0,020 bar alle caldaie e 0,5 bar ai cogeneratori;
1) Vantaggi e svantaggi a livello normativo ad avere una pressione di questo livello?
2) Tra l'altro devo anche capire se sulla stessa linea vanno bene coge e caldaie
e poi ridurre a 0,020 bar alle caldaie e 0,5 bar ai cogeneratori;
1) Vantaggi e svantaggi a livello normativo ad avere una pressione di questo livello?
2) Tra l'altro devo anche capire se sulla stessa linea vanno bene coge e caldaie
Re: Linea a gas da 1 bar
1) ci sono le norme specifiche (DM 16/04/08) e devi verificare se rientri nella normativa PED con conseguenti adempimenti
2) Che problemi ci sarebbero ? Sono consentite le coesistenze anche nei medesimi locali.
2) Che problemi ci sarebbero ? Sono consentite le coesistenze anche nei medesimi locali.
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Linea a gas da 1 bar
1) PED giusto vado a vedere....
2) Ok per i locali; pensavo a problemi funzionali.... a volte vedo un contatore gas specifico per il coge....
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Linea a gas da 1 bar
1) Stavo guardando la normativa PED; ma scusate non mi ero mai accorto che un tubo DN25 che porta gas è soggetto alla PED ?!?!?
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Linea a gas da 1 bar
2) Se poi abbiamo come limite la velocità del gas < a 5 m/s anche se sono a pressioni maggiori non posso
ridurre tanto il diametro ossia:
a) Maggiore pressione in partenza implica che posso perdere per strada più pressione tanto se parto con 1000 mbar e l'utenza è 40 mbar non ho problemi
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
ridurre tanto il diametro ossia:
a) Maggiore pressione in partenza implica che posso perdere per strada più pressione tanto se parto con 1000 mbar e l'utenza è 40 mbar non ho problemi
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Linea a gas da 1 bar
E chi l'avrebbe consacrato?christian619 ha scritto: ↑ven dic 09, 2022 15:43
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
Con pressioni >500mbar puoi anche andare a 25m/s senza problemi.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Linea a gas da 1 bar
Si vero la UNI 9065 è affini per le specie di gas superiori ammettono velocità superiori;Tom Bishop ha scritto: ↑sab dic 10, 2022 06:36E chi l'avrebbe consacrato?christian619 ha scritto: ↑ven dic 09, 2022 15:43
b) Se però riduco troppo la sezione del tubo la velocità supera 5 m/s che mi pare essere un dato "sacro"
Con pressioni >500mbar puoi anche andare a 25m/s senza problemi.
25 m/s non ho mai provato e mi spaventa un po'.... starò sui 10 m/s prudenzialmente
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 2287
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Linea a gas da 1 bar
E allora torno a 5 m/s e spenderanno un po' più di tubo....
Re: Linea a gas da 1 bar
dirò una stupidaggine..... bisogna vedere se i costruttori degli eventuali componenti presenti nella linea Riduttori, filtri eccc... mettono dei paletti per le velocità limite.