Intonaco antincendio su intonaco normale

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da fabbretto »

Buonasera a tutti.

Mi trovo a dover riqualificare un solaio laterocementizio di una autorimessa su cui è presente uno strato di intonaco di nemmeno 1 cm.
In alcune parti l'intonaco è caduto per via dell'umidità.

Per poter certificare con il metodo tabellare ho due strade:
1) applicare, sull'intonaco esistente, circa 2 cm di intonaco normale;
2) applicare, sull'intonaco esistente, 1 cm di intonaco antincendio.

La strada 1) è sicuramente più semplice.
La strada 2) può presentare problemi secondo voi? Inoltre, a livello di verifica tabellare, la presenza di 2 tipi di intonaci (cementizio e antincendio) potrebbe invalidare la verifica?
Grazie
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da hoopes »

Credo che se applichi intonaco antincendio devi togliere quello normale, per certificare col tabellare.
Io per sicurezza farei riferimento ad un rapporto di classificazione di un solaio in latero cemento riqualificato con intonaco antincendio (es. FP120 di Knauf, dove non c'è intonaco normale) e certificherei con sperimentale.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da Terminus »

Anche per me se scegli l'intonaco antincendio devi togliere quello esistente, soprattutto perchè non puoi garantirne l'aderenza al laterizio, visti anche i problemi di umidità che hai rilevato.
Anzi direi che è necessario risolvere i problemi di umidità prima di riqualificare.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da fabbretto »

Ciao.
Quindi credo sia meglio applicare dell'altro intonaco normale dopo aver risolto i problemi di umidità...
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da stfire »

per esperienza gli intonaci antincendio (tipo anche il Knauf FP120 citato da qualcuno) puoi applicarli sopra all'intonaco esistente purchè ci siano le condizioni per farlo. se necessario si applica prima un primer aggrappante. intonaco civile su intonaco civile ripreso per fasi è la stessa cosa.
togliere l'intonaco di un solaio in laterocemento per arrivare al travetto ed al laterizio, è una soluzione che nessuna impresa edile farà mai.
tu puoi sanere il tuo solaio dove ammalorato, lasciarlo asciugare bene e applicare l'intonaco antincendio o normale.
la verifica tabellare è comunque garantita negli spessori minimi richiesti..

Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato
da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m3
Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e
gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m3
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.
Quindi la presenza di due differenti tipi di intonaco consente lo stesso di applicare il Metodo Tabellare?
Semplicemente tu sommi gli spessori?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da stfire »

si ma devi rispettare le condizioni tabellari
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da fabbretto »

Faccio un esempio per chiarire.

Solaio latero cementizio con 1 cm di intonaco normale, non certificabile con il metodo tabellare.

Caso 1) Applicazione di 1 cm di intonaco normale (spessore totale intonaco normale: 2 cm): applico la tabella senza problemi.
Caso 2) Applicazione di 1 cm di intonaco antincendio (spessore totale: 1 cm intonaco normale + 1 cm intonaco antincendio): in questo caso è come se avessi 3 cm di intonaco normale, giusto?
stfire
Messaggi: 1086
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da stfire »

fabbretto ha scritto: mer dic 07, 2022 08:30 Solaio latero cementizio con 1 cm di intonaco normale, non certificabile con il metodo tabellare.
questo lo sai tu, non hai specificato le caratteristiche dimensionali del solaio
fabbretto ha scritto: mer dic 07, 2022 08:30 Caso 1) Applicazione di 1 cm di intonaco normale (spessore totale intonaco normale: 2 cm): applico la tabella senza problemi.
Caso 2) Applicazione di 1 cm di intonaco antincendio (spessore totale: 1 cm intonaco normale + 1 cm intonaco antincendio): in questo caso è come se avessi 3 cm di intonaco normale, giusto?
per me sì
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da Terminus »

Si, gli spessori sono sommabili con le equivalenze previste.
Ma ripeto, dici che hai distacchi per umidità, la condizione essenziale per il protettivo aggiuntivo è che lo strato sottostante sia integro e perfettamente aderente alla struttura.
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da fabbretto »

Buongiorno.

Infatti la prima cosa che dovranno fare sarà l'eliminazione delle varie infiltrazioni.

Infine una battuta: l'8 dicembre siamo solo noi ingegneri che lavoriamo? Il mio medico ad esempio fa ponte fino a lunedì... :oops:
Soqquadro92
Messaggi: 36
Iscritto il: mar gen 11, 2022 09:13

Re: Intonaco antincendio su intonaco normale

Messaggio da Soqquadro92 »

Concordo con stfire.
Sul vecchio intonaco si possono comunque fare una serie di controlli (distruttibi e non distruttivi) per verificarne le condizioni.
In particolare verificare gli spessori e l'adesione.
"Epicuri de grege porcus"