Ciao, vi espongo un caso per un confronto.
Una piccola biblioteca di quartiere >5.000 kg carta, a due piani fuori terra e qf=900 MJ/mq presenta un lato sul confine di proprietà. Su tale prospetto sono presenti delle finestre che si aprono verso un giardino di altra proprietà (civile abitazione).
La distanza di protezione verso gli edifici è verificata con il metodo tabellare, ma la distanza dal confine, come intuibile è impossibile da rispettare.
Vorrei sapere se avete qualche idea, oltre all'applicazione di sistemi di compartimentazione tipo tende tagliafuoco.
Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 39
- Iscritto il: mar nov 22, 2016 18:57
- Località: Veneto
Re: Parete finestrata su confine di proprietà e distanza protezione
io mi limiterei alla verifica al bersaglio "edificio" e non "confine"..Daniele BC ha scritto: ↑gio dic 01, 2022 21:53 La distanza di protezione verso gli edifici è verificata con il metodo tabellare, ma la distanza dal confine, come intuibile è impossibile da rispettare.
S.3.8 Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio
3. Il progettista è tenuto a verificare almeno le seguenti tipologie di sorgenti e bersagli:
a. opere da costruzione,
b. depositi di materiali combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.