Edificio residenziale oggetto di riqualificazione energetica con realizzazione di isolamento termico con elevati spessori di coibentazione (cappotto pareti perimetrali, rifacimento e coibentazione tetto), sostituzione infissi, rifacimento impianto di riscaldamento con installazione termosifoni in acciaio multicolonne sovradimensionati per funzionare a bassa temperatura con la pompa di calore aria/acqua, installazione valvole termostatiche su tutti i termosifoni.
I termosifoni vengono dimensionati secondo le dispersioni dei locali calcolate con il metodo della UNI 12831, la quale considera la temperatura esterna di progetto, non considera gli apporti gratuiti, ecc.
In condizioni di funzionamento reale vi saranno apporti di calore gratuiti (che su un involucro molto coibentato possono avere un'incidenza importante) e la temperatura esterna varierà (non si raggiunge quasi mai la T esterna di progetto).
Occorre pertanto impostare una corretta curva climatica in modo da ottimizzare il COP della pompa di calore e garantire le condizioni di comfort interne.
Come è possibile calcolare una curva climatica di partenza (da correggere ed affinare successivamente procedendo per tentativi)?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da SuperP »

EC 700 la calcola ;)
Tuttavia non dico andare per tentativi, ma un piccolo sistema di monitoraggio ti aiuta.
A tentativi rischi di far pendolare inutilemnte la pompa di calore e danneggiarla.
E' poi CONTROSENSO abbassare troppo la climatica, soprattutto con PDC + FV e casa isolata https://www.paolosavoia.com/post/sono-l-anticlimatico
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
TermoT
Messaggi: 180
Iscritto il: lun ott 06, 2008 15:12

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da TermoT »

Per il calcolo con EC700 intendi il "grafico delle temperature" visibile nella maschera "Risultati energia primaria"?

L'edificio è molto ben coibentato ed i termosifoni calcolati per funzionare con un DT (differenza Tmedia termosifone e T ambiente) di 28°C (in condizioni di progetto), inoltre la pompa di calore Aria/acqua è collegata ad un termoaccumulo combinato (riscaldamento + ACS), ed è presente impianto FV + batteria di accumulo.
La Testerna di progetto della località è -8°C, ma non si raggiunge quasi mai.
Durante la stagione di riscaldamento la temperatura dell'aria esterna nelle ore diurne è perlopiù compresa fra 0°C e +12°C pertanto credo che la modalità di gestione migliore dal punto di vista energetico sia quella di accendere il riscaldamento nelle ore diurne (in cui molto probabilmente c'è produzione da Fv e le temperatura dell'aria esterna non è molto rigida) e spegnere il riscaldamento tra le ore 20.00 e le ore 6.00 sfruttando l'elevato grado di coibentazione dell'involucro (si perde circa 0,7-1,2°C a seconda della temperatura esterna).
Per tale motivo la curva climatica non deve essere troppo bassa.
Suggerimenti?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da NoNickName »

Posto per ipotesi che a -8°C esterna tu abbia bisogno di 55°C di mandata, e che a 20°C tu abbia 20°C in mandata perchè la pdc è spenta e il carico è soddisfatto, la curva climatica ha una pendenza di: (55-20)/(20+8)=35/28=1.25°C/°C quindi riduci la temperatura di mandata di 1.25K ogni 1K di aumento della temperatura esterna. Quest in prima analisi, e poi correggi con i dati rilevati in funzionamento dopo qualche settimana.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da SuperP »

TermoT ha scritto: ven dic 02, 2022 16:23 Per tale motivo la curva climatica non deve essere troppo bassa.
non solo, se la tieni bassa, pendola la pdc https://www.naturalnzeb.it/corsi/da-cal ... -gratuito/ (consiglio la visione)
In edifici ben coibentati, io viaggio dai 35-38°C di minima ai 45-48°C di massima, con pendwenza 0.5

35 o 38 dipende dal pendolamento, ma bisogna monitorare. Nel link trovi uno che ne parla.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da NoNickName »

TermoT ha scritto: gio dic 01, 2022 17:49 Come è possibile calcolare una curva climatica di partenza (da correggere ed affinare successivamente procedendo per tentativi)?
Comunque prego, figurati.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
TermoT
Messaggi: 180
Iscritto il: lun ott 06, 2008 15:12

Re: Curva climatica riscaldamento: calcolo analitico?

Messaggio da TermoT »

Grazie del confronto e delle indicazioni.

E' stata impostata una curva con
Te = 18°C Tm = 34°C
Te = -8°C Tm = 52 °C
Pare essere piuttosto corretta. Eventualmente sarà affinata dopo un paio di settimane di utilizzo e monitoraggio.