Buongiorno a tutti,
Ho una domanda da porvi
Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq
Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 prevede un n. addetti>26
la mia domanda riguarda le caratteristiche che devono avere depositi/archivi.
Il Dm specifica che è consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 mq, alle seguenti condizioni:
- gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
- la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta
- il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme;
- sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica
minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;
- il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2
Secondo voi per un deposito di materiale combustibile anche se non è obbligatorio l'uso della suddetta norma deve comunque rispettare quanto indicato , in particolar modo è necessario inserire rilevatori e limitare il carico a 60 kg/mq?
Nel caso in cui mi decidessi di fare riferimento al DM3 settembre 2021, qual è il limite che devo rispettare ? inoltre devo considerare la tabella del nuovo codice di prevenzione incendi relativa ai criteri di attribuzione per la presenza dei rilevatori in quanto il carico supera i 600 MJ/mq
grazie del vs aiuto
deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1591
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: deposito> 50 mq all'interno di un edificio destinato ad uffici
Se il DM 22/02/2006 non si applica devi andare di valutazione del rischio (ovviamente il DM rappresenta uno spunto).n.vignali ha scritto: ↑lun nov 28, 2022 13:46 Buongiorno a tutti,
Ho una domanda da porvi
Trattasi di un edificio ad uso ufficio non soggetto al controllo dei VVF in quanto il n. di addetti è pari a 18 in cui sono presenti due locali deposito/archivio di dimensione rispettivamente di 41 e 35 mq
Il campo di applicazione per il Dm 22 .02.2006 prevede un n. addetti>26
la mia domanda riguarda le caratteristiche che devono avere depositi/archivi.
Il Dm specifica che è consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 mq, alle seguenti condizioni:
- gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
- la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta
- il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all’impianto di segnalazione e allarme;
- sia all’interno che all’esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica
minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B;
- il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2
Secondo voi per un deposito di materiale combustibile anche se non è obbligatorio l'uso della suddetta norma deve comunque rispettare quanto indicato , in particolar modo è necessario inserire rilevatori e limitare il carico a 60 kg/mq?
Nel caso in cui mi decidessi di fare riferimento al DM3 settembre 2021, qual è il limite che devo rispettare ? inoltre devo considerare la tabella del nuovo codice di prevenzione incendi relativa ai criteri di attribuzione per la presenza dei rilevatori in quanto il carico supera i 600 MJ/mq
grazie del vs aiuto