Gruppo Elettrogeno scollegato

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Mike_Bravo_9_5
Messaggi: 18
Iscritto il: mer nov 02, 2022 11:29

Gruppo Elettrogeno scollegato

Messaggio da Mike_Bravo_9_5 »

Buonasera colleghi, sono uno nuovo e giovincello (27 anni, 6 mesi di esperienza). Andateci piano che sono carne da cannone :D

Andando al punto: un cliente ha un gruppo elettrogeno scollegato dalla rete principale. L'ho controllato, effettivamente è inutilizzato (è quasi un rudere).
La potenza meccanica del motore, tecnicamente, è di circa 40 kW, quindi necessitante di SCIA se fosse operativo.

La domanda è: ma se non è operativo?
Riflettendo e controllando, mi par di capire che si denuncia cosa è operativo/in funzione, mentre invece quello che è dismesso può essere omesso.
Però vorrei mantenermi dalla parte della ragione, del criterio e della tranquillità.
Di istinto, io lo denuncerei come attività. O almeno segnalerei che non è operativo.

Pareri?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 2999
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Gruppo Elettrogeno scollegato

Messaggio da weareblind »

Nulla da fare. Fagli tagliare il cavo di alimentazione e verifica se c'è gasolio dentro, faglielo togliere.
E partecipa al forum. Io sono cresciuto professionalmente, senza sarei la metà.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo Elettrogeno scollegato

Messaggio da Terminus »

Concordo.
Stacca i cavi e rimuovi gasolio: diventa un pezzo di ferro.
Riguardo il forum, io senza forse sarei arrivato al 25%...... :lol:
Mike_Bravo_9_5
Messaggi: 18
Iscritto il: mer nov 02, 2022 11:29

Re: Gruppo Elettrogeno scollegato

Messaggio da Mike_Bravo_9_5 »

Ragazzi grazie per le risposte, anche se arrivo in ritardo.

Raccolgo il vostro suggerimento con vivo piacere ;)
Rispondi