Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giorgiodiarma
Messaggi: 2
Iscritto il: mar nov 22, 2022 17:14

Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP

Messaggio da giorgiodiarma »

Salve,
sono nuovo nel forum. Ho un sistema HVAC dedicato ad un reparto farmaceutico, devo mantenere determinati parametri termotecnici e di pulizia dell'aria dettati dalle attività di processo. Sapete darmi info circa l'obbligatorietà di fare recupero di calore sulle estrazioni? Magari il riferimento della normativa ERP.

Grazie
Ronin
Messaggi: 6220
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP

Messaggio da Ronin »

è il regolamento 1253/2014 se non erro (o 1254?), poi c'è anche il DPR 412/93
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7876
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP

Messaggio da NoNickName »

Giusto perchè ho del tempo libero:
REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE ha scritto:Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispositivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o sbrinamento.
Ora, siccome questa frase non è in Italiano corrente, l'ho scaricata anche in Inglese.
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014 ha scritto:This Regulation shall not apply to ventilation units which include a heat exchanger and a heat pump for heat recovery or allowing heat transfer or extraction being additional to that of the heat recovery system, except heat transfer for frost protection or defrosting
Se capisco bene, il regolamento non è applicabile se l'unità
1) Include uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore
2) Include uno scambiatore di calore e un recuperatore di calore, ma non quando questo calore recuperato è utilizzato per antigelo o sbrinamento
Cioè sostanzialmente il regolamento non si applica se l'estrazione di calore è doppia (eccettuato i casi di sbrinamento e antigelo che non contano).
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
giorgiodiarma
Messaggi: 2
Iscritto il: mar nov 22, 2022 17:14

Re: Normativa ERP - obbligo recupero di calore UTA - ERP

Messaggio da giorgiodiarma »

@Ronin @NoNickName grazie delle dritte.

Giorgio