CANALI AERAULICI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
daniele72
Messaggi: 17
Iscritto il: lun mag 31, 2021 18:47

CANALI AERAULICI

Messaggio da daniele72 »

Buona sera,
chiedo un consiglio che ritengo apparentemente banale....
Devo realizzare un rete aeraulica ad uso civile con una portata di 50.000/60.000 mc/h. I canali sono posizionati in esterno sulla copertura.
Mantenendo una velocità massima dell'aria non superiore ai 6 m/s ottengo un canale con diametro interno di 1.600 mm. Tali dimensioni causano un notevole ingombro e non ho spazio a disposizione.
Al fine di contenere il rumore e le vibrazioni, fermo restando che le perdite di carico aumentano, vi sembra fattibile l'ipotesi di adottare una velocità di 10 m/s prevedendo una coibentazione di grande spessore (6-8 cm) e setti fonoassorbenti...?
Avete esperienze in merito...?

Grazie.
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: CANALI AERAULICI

Messaggio da Tom Bishop »

Nei condotti principali non vedo problemi pure senza setti e con isolamento standard
Tom Bishop
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: CANALI AERAULICI

Messaggio da arkanoid »

Concordo, sei intorno agli 0.5-0.6 Pa/m che è accettabilissimo e 10 m/s sul circolare è ancora un range accettabile. Considera che più vai forte più generi rumore nelle derivazioni, per cui se necessario metterei silenziatori a valle degli stacchi. Ma è un po' generico, dipende da quanto rumore immetti nel canale, che è anche figlio del tipo di ventilatore e della prevalenza di cui hai bisogno.
La coibentazione ti servirà più che altro per limitare le dispersioni termiche, e quelle con un canale più piccolo sono minori. Ovviamente isolamento esterno.
redigere redigere redigere