Buonasera,

in un impianto con pannelli radianti in riscaldamento e idrosplit in raffrescamento con il loro collettore, con unico generatore una pompa di calore idronica, in fase estiva come avviene la commutazione da radiante a idrosplit?

Grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da NoNickName »

Tramite valvole 3 vie o 4 vie e commutazione dell'impianto.
La pdc viene invece commutata tramite ingresso digitale, orologio datario, sonda oppure tramite selezione manuale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da mcm »

Quindi in uscita dalla pdc ci sarà una valvola di regolazione a tre vie che aprirà o chiuderà il flusso in entrata a seconda della stagione, comandata dalla pdc?
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da mcm »

Avete a disposizione uno schema?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da NoNickName »

mcm ha scritto: lun nov 07, 2022 17:36 valvola di regolazione a tre vie
Deviatrice
mcm ha scritto: lun nov 07, 2022 17:37 Avete a disposizione uno schema?
A che titolo lo chiedi? Come installatore, progettista, cliente finale, semplice curioso?

Più o meno una roba del genere...

Immagine
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
boba74
Messaggi: 4001
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da boba74 »

Si può anche realizzare una centralina con 2 pompe: una per il circuito estivo e una per quello invernale. Per altro i ventil idronici potrebbero anche funzionare in riscaldamento volendo....
ponca
Messaggi: 5696
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da ponca »

condivido
e cosa è preferibile secondo voi?
valvola a 3 vie deviatrice o collettore con 2 circolatori?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da NoNickName »

ponca ha scritto: mar nov 08, 2022 19:41 valvola a 3 vie deviatrice o collettore con 2 circolatori?
valvola a 3 vie deviatrice e 2 circolatori
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da mcm »

ponca ha scritto: mar nov 08, 2022 19:41 condivido
e cosa è preferibile secondo voi?
valvola a 3 vie deviatrice o collettore con 2 circolatori?
Premetto che sono un tecnico progettista ma mi occupo di progettazione dell'involucro termico. Mi piace però capire anche altri aspetti dell'edilizia.

Quindi la valvola deviatrice sull'andata e sul ritorno dalla pompa di calore fino al T che divide il collettore per riscaldamento dal collettore per idrosplit. In questo modo però cosa succede in inverno quando la valvola fa lavorare il collettore del radiante e accendo l'idrosplit in fase di riscaldamento? Oltretutto dovrebbero avere due temperature di mandata diverse, il radiante a 35 gradi e l'idrosplit a 45...Non credo sia una situazione che si verifichi, in quanto non avrebbe senso adoperare un idrosplit con un impianto radiante, ma è solo per capire.

Grazie a tutti voi
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7884
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da NoNickName »

mcm ha scritto: mer nov 09, 2022 09:42 Quindi la valvola deviatrice sull'andata e sul ritorno dalla pompa di calore fino al T che divide il collettore per riscaldamento dal collettore per idrosplit.
L'esempio dell'immagine era per la commutazione estate inverno, non per la gestione di un impianto a due temperature.
Comunque se hai bisogno due temperatura, imposti il generatore a 45°C e metti un'ulteriore valvola a 3 vie MISCELATRICE, per abbassare la mandata miscelandola con il ritorno.
Tuttavia così facendo perdi il beneficio della generazione a bassa temperatura, e il risparmio energetico, perché avrai bisogno di produrre acqua alla temperatura più alta.
Altrimenti dimensioni l'idrosplit per la temperatura del radiante senza bisogno di miscelare.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da mcm »

Grazie mille tutto molto chiaro. Mi sembra di aver capito che lo schema inviatomi sia il più idoneo.
ponca
Messaggi: 5696
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da ponca »

In questo modo perdi la possibilità di utilizzare I fancoil in riscaldamento, come dice boba. Nelle mezze stagioni potrebbe essere utile, poi certo potrebbe anche essere una cosa che non ti interessa.
mcm
Messaggi: 137
Iscritto il: ven feb 15, 2013 11:51
Località: Brescia

Re: commutazione riscaldamento pavimento radiante raffrescamento idrosplit

Messaggio da mcm »

boba74 ha scritto: mar nov 08, 2022 17:24 Si può anche realizzare una centralina con 2 pompe: una per il circuito estivo e una per quello invernale. Per altro i ventil idronici potrebbero anche funzionare in riscaldamento volendo....
Potreste gentilmente illustrarmi uno schema per questa opzione?

Grazie ancora
Rispondi