Reazione al fuoco Armadio a muro

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Reazione al fuoco Armadio a muro

Messaggio da zakstevenson »

Buongiorno a tutti,
Edificio ad uso Uffici soggetto, norma tecnica di riferimento DM 22/02/2006 (Vecchio Codice di prevenzione incendi)

Armadio a muro, fissato agli elementi strutturali, installato in vano scala (via di esodo, per questi ambienti è prescritto una classe di reazione al fuoco pari ad 1 per il 50% della superficie).).
Lo intendo come rivestimento a parete, e ne richiedo la classificazione di reazione al fuoco pari ad 1.
L'azienda costruttrice propone di realizzare questo elemento (struttura, mensole) con pannelli di legno classificati B,s1-d0 secondo UNI 13501.
Si tratta di pannelli in legno truciolare nobilitato composti su entrambe le facce dello stesso materiale.

Voglio accertarmi su come è classificato il prodotto (le condizioni di esposizione al fuoco, che per il mio caso in oggetto, sono sia a pavimento, che a soffitto)
Dai rapporti di prova di classificazione di reazione al fuoco, i pannelli sono certificati sia per la loro posa a parete che a soffitto, nella condizione più gravosa di essere non in aderenza su nessun supporto (in pratica il prodotto presenta identiche caratteristiche di reazione al fuoco su entrambe le facce)
Per l'impiego a pavimento, lo stesso prodotto è testato, in aderenza su supporto incombustibile, in classe di reazione al fuoco Bfl,s1, siccome

Direi che la cosa può andare.
D'altra parte si potrebbe obiettare richiedendo una classificazione di reazione al fuoco in classe 1 secondo UNI 9176, ma a mio parere, essendo un elemento da installare ed incorporare nell'opera di costruzione vige la UNI 13501. Inoltre per esperienza la 13501 è più severa della UNI 9176.
Cosa ne pensate?
Rispondi