TEMPO DI PRE-MOVIMENTO - ISO-TR-16738

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Carlo Pollo
Messaggi: 12
Iscritto il: gio feb 04, 2021 18:43

TEMPO DI PRE-MOVIMENTO - ISO-TR-16738

Messaggio da Carlo Pollo »

Buonasera,

Ho un dubbio su come stimare correttamente il tempo di pre-movimento in un'attività (Rischio vita A4) costituita da un solo comparto.

Ho un'attività caratterizzata da:

TIPOLOGIA DI ALLARME: A1;
COMPLESSITA' EDIFICIO: B1;
EFFICACIA GESTIONE SICUREZZA: M2

La tabella E.2 della ISO-TR 16738 fornisce le seguenti indicazioni.
1° percentile 1 minuto;
99°percentile 3 minuti.

In un documento dei Vigili trovo che il 99 percentile si usa per bassa densità di affollamento non considerando il Tcoda, mentre il 1° percentile si per elevata densità di affollamento sommando il delta Tcoda. Non dovrebbe essere il contrario? ad affollamenti più alti corrisponde un valore maggiore e quindi un Rset più alto...

Io per attività caratterizzate da un singolo comparto ho utilizzato sempre il primo percentile, in quanto suppongo che l'immediata presa coscienza dell'incendio (fumo visibile) favorisca l'esodo... Quando ho un attività articolata con più locali in cui non ho una visione immediata dell'incendio associo il 99 percentile.

Voi come la pensate? Come procedereste?

Grazie
Rispondi